| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 39 ツリー ←次へ | 前へ→

17966) 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入 地方赴任設備マン 16/12/10(土) 15:35
17967) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... masa 16/12/10(土) 16:18
18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... 地方赴任設備マン 16/12/27(火) 22:37
17978) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ... 管理人(Yoh) 16/12/15(木) 14:58

17966) 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 地方赴任設備マン  - 16/12/10(土) 15:35 -
  
お世話になります。

現在、改修現場にて暖房用にセクショナルボイラーを更新、
試運転をしております。

そこで困っているといいますか、
メーカーの説明で釈然としないことがあり質問をさせて頂きます。

内容は、セクショナルボイラーを運転終了後、時間がたって温度が冷えると
ボイラー内が負圧になるらしく(推測)、新設した真空給水ポンプから水を
引張って(確認済み)、ボイラー内の水位が定常水位を超えて上昇します。

この現象が起こるのは通常のことなのでしょうか。

現在、運転終了後は補給水のバルブを閉にして対処しているのですが、
この対処方法をこれから引き渡して、
お客さんに「通常の操作」としてお伝えてしていいか、
社内で蒸気ボイラーの経験が皆なく、協議をしても結論が出ない状態です。


負圧が発生することなど理屈は理解できます。


しかしメーカーに質問してからメーカー社内で営業も技術も
誰もわからないという状態から、だいぶ経ってから
取ってつけたように「給水バルブを閉めてください」と
回答してくるような状態で、イマイチ信用に欠ける対応をされ
本当にこれが正しい方法なのかなんとも不安になっています。


もし似たような事例や、対処方法をご存知の方がいらしたら
ご教授いただけないでしょうか。
引用あり
パスワード

17967) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 masa E-MAIL  - 16/12/10(土) 16:18 -
  
蒸気ボイラーの一般的な停止手順としては、以下のとおりです。
1. 燃料の供給を停止
2. 空気を送入し、炉内、煙道の換気を行なう
3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止
4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く
5. ダンパを閉止
したがって、メーカーの説明のとおり、圧力低下の為の給水を終えた後は、給水弁を閉止して、給水ポンプを停止する必要があります。
引用あり
パスワード

17978) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 管理人(Yoh)  - 16/12/15(木) 14:58 -
  
>地方赴任設備マン さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)
引用あり
パスワード

18006) Re:蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 地方赴任設備マン  - 16/12/27(火) 22:37 -
  
>>masa様


レス遅くなってしまいスイマセンでした。

丁寧な返信、ありがとうございます。


>>
3. 給水を行ない、圧力を下げ、給水弁を閉じ、給水ポンプを停止
4. 蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開く


これらを試したところある程度の時間がかかりますが、
確かに、サイホン現象は起きずに終了状態を迎えることができました。


懸念していた、終了時の操作が時間がかかることについても、
客先に対して自信をもって答えることができそうです。

お答えありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 39 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free