| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
26 / 55 ツリー ←次へ | 前へ→

17991) スリムダクト内に電源線 パイレン 16/12/22(木) 16:41
17992) Re:スリムダクト内に電源線 デンスイ 16/12/22(木) 19:09
17997) Re:スリムダクト内に電源線 パイレン 16/12/22(木) 19:47

17991) スリムダクト内に電源線
 パイレン  - 16/12/22(木) 16:41 -
  
いつも勉強させてもらっています。
床置・ダクト吹きの汎用パッケージエアコンを入替するのですが、電源線を冷媒管と共にスリムダクト内に入れることは、何か規定上問題があるのでしょうか?尚、操作線はシールド線を使用します。よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

17992) Re:スリムダクト内に電源線
 デンスイ  - 16/12/22(木) 19:09 -
  
電気設備技術基準・解釈 第189条に
このことが記されています。

簡単に言うと、低圧電源線がケーブルで布設されていれば
冷媒管や連絡線、制御線と接触しなければ良いとされています。

ただこれは電源線と接近・交差する事による通信・制御の正常な
動作に関しては考慮されていないので、その観点からの検討は
必要と考えます。

あと、冷媒管は当然裸銅管ではないことが前提とした方が良いでしょう。
そうでないと熱変動によるケーブルの損傷が懸念されます。
まあ今時は保温巻されているのが普通でしょうから・・・

簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード

17997) Re:スリムダクト内に電源線
 パイレン  - 16/12/22(木) 19:47 -
  
早速のレス、ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
26 / 55 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free