| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
9 / 39 ツリー ←次へ | 前へ→

17998) JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法 元サブコン・今はビル管 16/12/23(金) 17:01

18002) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 16/12/27(火) 0:14
18004) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修... 元サブコン・今はビル管 16/12/27(火) 11:22

18002) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
   - 16/12/27(火) 0:14 -
  
分電盤に浸水した、との事ですが、盤やケーブル。配管類が
適切に施工されていれば、内部へ簡単に水が浸入するとはあまり思えません。

逆に言えば、盤類が不適切な施工がなされているのであれば、将来、今回とは
別の理由(例えば台風時に雨水が浸入)で、再びMCCBがトリップする可能性が
あります。(もしかして、MCCBは焼損したのでしょうか?)

ですから、雨水配管と同時に盤回りも、以下を参考に点検する事をお勧めします。
盤標準化協会 - 盤施工上の注意事項
ttp://www.sp.jewa-hp.jp/common/pdf/banseko_chui.pdf
上記では触れられていませんが、キャビネットのパッキンが劣化していたり、
盤を取り付けているボルト部分からの浸水や、通気口雨返しの形状が良くない
ケースも考えられます。

雨返しに関しては過去に、東電の高圧キャビネットに入っているUGSが、たまに
トリップするが、メガーをかけても原因が分からないので調査してほしい、という
依頼を受けて現地調査したら、キャビネットがかなり古いタイプのようで、
扉部分の雨返しの形状が良くなく、ここから雨が吹き込んでいる疑いがある
ケースに遭遇した事があります。
この時はキャビネットが東電の物なので、東電と協議して貰ったと記憶していますが、
通常は通気口に雨返しを追加する等の対策を行うようになるでしょう。

そういえば、浸水後にケーブルの絶縁は確認しているのでしょうか?
確認していないのであれば、万が一を考えて早急に点検したほうが良いでしょう。
引用あり
パスワード

18004) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
 元サブコン・今はビル管  - 16/12/27(火) 11:22 -
  
響様
ご回答有難うございます。

盤標準化協議会様の存在そのものを初めて見聞きしました。
今後、他の公開資料にもじっくり目を通して勉強してみようと思います。

尚、問題のブレーカーは電気工事店さんに依頼して交換済みです。止水処理としてはとりあえず盤の隙間という隙間にシールを打ってもらいました。
雨が降ってきた様なので、何らかの結論が出るかも知れません…
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
9 / 39 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free