17966) 蒸気ボイラー停止時負圧発生と真空ポンプ給水流入
 地方赴任設備マン  - 16/12/10(土) 15:35 -
  
お世話になります。

現在、改修現場にて暖房用にセクショナルボイラーを更新、
試運転をしております。

そこで困っているといいますか、
メーカーの説明で釈然としないことがあり質問をさせて頂きます。

内容は、セクショナルボイラーを運転終了後、時間がたって温度が冷えると
ボイラー内が負圧になるらしく(推測)、新設した真空給水ポンプから水を
引張って(確認済み)、ボイラー内の水位が定常水位を超えて上昇します。

この現象が起こるのは通常のことなのでしょうか。

現在、運転終了後は補給水のバルブを閉にして対処しているのですが、
この対処方法をこれから引き渡して、
お客さんに「通常の操作」としてお伝えてしていいか、
社内で蒸気ボイラーの経験が皆なく、協議をしても結論が出ない状態です。


負圧が発生することなど理屈は理解できます。


しかしメーカーに質問してからメーカー社内で営業も技術も
誰もわからないという状態から、だいぶ経ってから
取ってつけたように「給水バルブを閉めてください」と
回答してくるような状態で、イマイチ信用に欠ける対応をされ
本当にこれが正しい方法なのかなんとも不安になっています。


もし似たような事例や、対処方法をご存知の方がいらしたら
ご教授いただけないでしょうか。