| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 179 ←次へ | 前へ→

17975) Re:塩ビ管の接着忘れ
 なんちゃって設備士  - 16/12/14(水) 10:22 -
  
結構昔の事ですが、3〜4年経ってからHI管のすっぽ抜けが、ありました。
両端が固定されている場合(狭い個所で梁等による)は、結構抜けない様に
思います。
その後試しに、環状の配管をHI(20A)で作り管の開先面取りを行わずハンマーで
継手を打込み(糊無)水圧をかけましたが、10Kg/㎠では、まったく抜けなかったです。
30Kg/㎠以上だと抜けました。
そんなに長時間掛けたわけでは、無いのでどの程度持つかはわかりませんが
両端固定されていれば、結構持つという事です。
それでは、何年もたって何故外れるという事ですが、多分ウォーターハンマーだと
思います。
某Kポンプから確か衝撃圧が掛けれるテストポンプが、出ていたと思いますが、
かなり高かったと思います。(1分間に10回程度の衝撃圧を掛けれたと思います。)
HI管は、安価で正しい施工をすれば、良い品物だと思いますが、
有機溶剤には、弱いので注意が必要です。
結局、雨の日には、極力外部での施工は、しない。
糸面取りを必ず行い着色接着剤を使い、接着面の水分を必ず除去する。
挿入深さを守りかえし墨を配管につける。
50A以上は、挿入機を使い季節による保持時間を守る。
連続配管は避け、ソルベントクラックが起きない様に施工する。
積水などが、言っている施工要領をきちんと守っていれば
殆どが、避けれる事象だと思います。

引用あり
パスワード
2,171 hits

17971) 塩ビ管の接着忘れ WASHI 16/12/13(火) 20:10
17974) Re:塩ビ管の接着忘れ LA 16/12/14(水) 9:24
17975) Re:塩ビ管の接着忘れ なんちゃって設備士 16/12/14(水) 10:22
17983) Re:塩ビ管の接着忘れ 沖縄県のペーペー設備 16/12/16(金) 18:17
17988) Re:塩ビ管の接着忘れ 管理人(Yoh) 16/12/22(木) 11:24

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 179 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free