17999) Re:JIS規格外の塩ビ管を使用した雨水管の修繕方法
 LA  - 16/12/26(月) 8:21 -
  
実際の所、
その口径の規格外のパイプは
接続する継手が少ないのが現状だと思われます。

昔の規格で外径34mm。42mm系統ではないか?と思われますが。

実際、水道事業者からの上記口径の修理依頼もありますが
似た口径を炙って広げるなりして接続するしか
方法はないかと思います。

(監督員了承の上、炙る以上は均一に拡管出来ない。
その部分の土圧等への強度が弱くなる・業者責任は無い。緊急避難的措置。
将来的に早期に布設替えする条件を加味した上で作業はします)

雨水管であっても、同じ事が
言えると思います。とにかく惨事になった際の事を考えれば
本当であれば、正規規格での配管替えを推奨します。