| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
102 / 264 ←次へ | 前へ→

18007) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数
 masa E-MAIL  - 16/12/28(水) 21:04 -
  
基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。
90°エルボで無い場合は、右側の表の補正係数を乗じて、局部損失の直管相当長を算出してから、スパイラルダクトの直管摩擦損失を乗じて、局部損失を算出する事になります。
この表を使用しない場合は、絶対祖度を3.0として、フレキシブルダクトの直管の摩擦損失を算出します。
曲げて使用する場合は、円形ダクト(スパイラルダクト)の直管相当長を利用して、絶対祖度を3.0として計算した直管の摩擦損失に乗じて、局部損失を算出する事になります。

引用あり
パスワード
987 hits

18005) フレキシブルダクトの局部抵抗係数 しんちゃん 16/12/27(火) 18:39
18007) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数 masa 16/12/28(水) 21:04
18008) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数 しんちゃん 16/12/28(水) 22:07
18009) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数 masa 16/12/29(木) 1:13
18010) Re:フレキシブルダクトの局部抵抗係数 しんちゃん 16/12/29(木) 13:58

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
102 / 264 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free