|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
37 / 1888
←次へ
|
前へ→
22548) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
masa
- 24/3/20(水) 18:25 -
一般的には、室温が設定温度に達した状態ならば、定格状態なので送風温度差は維持されます。
室温が設定温度より上昇した場合(暖房の場合)は、コイルのバルブを絞って温水量を減らし、結果として送風温度差は下がる事になります。
この操作は室内温度の設定温度付近で行われるので、室内暖房負荷が無くなった場合は、送風温度差0℃になる場合もあります。
引用あり
パスワード
643 hits
▼
22541) AHU 暖房時の送風量と温度差
PlumbingPlumbing
24/3/20(水) 11:57
22546) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
masa
24/3/20(水) 17:47
22547) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
PlumbingPlumbing
24/3/20(水) 18:08
22548) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
masa
24/3/20(水) 18:25
≪
22550) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
PlumbingPlumbing
24/3/21(木) 9:56
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
37 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free