 ■題名 : 配管の気密試験について
 ■名前 : 設備初心者
 ■日付 : 06/12/21(木) 12:56
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。設備初心者です。
とある現場の施工に際して職人さんより、給水配管を気密試験により
実施したいと申し出がありました。
配管の水圧試験は凍結の恐れがあることから、気密試験を実施するこ
とにしたのですが、試験圧力の設定に迷いました。
何か試験圧力を規定する文献等御存知のかたがいらっしゃいましたら
御教授お願いいたします。
また、空気は水の3倍だから、試験圧力は3分の1で良いとも言われ
のですが、どういう意味かわかりません。
(けっこういろいろな方から話は聞くのですが・・・)
分かるかたがいらっしゃいましたら、教えてください。
変な質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の気密試験について  ■名前 : AL  ■日付 : 06/12/21(木) 14:31  -------------------------------------------------------------------------
   >また、空気は水の3倍だから、試験圧力は3分の1で良いとも言われ
>のですが、どういう意味かわかりません。
>(けっこういろいろな方から話は聞くのですが・・・)
>分かるかたがいらっしゃいましたら、教えてください。
>変な質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

水圧を空圧にする場合の対照表が配管メーカー等にありますので
聞いてみたら宜しいと思います。

空圧の場合、外気温と密接に関わってきますので、
一概に3倍とは言い切れません。

ちなみにメーカーから聞いた値ですが、
空気圧3.5Kg/cm2 外気温5℃の場合水圧換算で14.8Kg/cm2
程度になるそうです。

外気温30℃だと、水圧換算で6.8kg程度となるとの事でした。

ご自身でも調べてみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の気密試験について  ■名前 : 設備初心者  ■日付 : 06/12/21(木) 17:45  -------------------------------------------------------------------------
   AL様、丁寧な御教授ありがとうございます。
さっそくメーカーに問い合わせてみます。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の気密試験について  ■名前 : noa  ■日付 : 06/12/21(木) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

過去ログを検索してみるといろいろ書いてありますよ。
参考にしてみてはいかがでしょうか?