Page    1709
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/15(水) 19:57
   ┣Re:お湯から黒い異物が・・・  つなぎの水道屋 09/4/15(水) 21:41
   ┃  ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/16(木) 11:45
   ┃     ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  つなぎの水道屋 09/4/18(土) 21:42
   ┃        ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/20(月) 8:49
   ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  akiyoshi 09/4/19(日) 0:27
      ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/20(月) 9:00
         ┣Re:お湯から黒い異物が・・・  Yoh(管理人) 09/4/20(月) 9:07
         ┃  ┣Re:お湯から黒い異物が・・・  naoki 09/4/20(月) 14:54
         ┃  ┃  ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/20(月) 17:21
         ┃  ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/20(月) 17:20
         ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  akiyoshi 09/4/20(月) 23:24
            ┗Re:お湯から黒い異物が・・・  tumo 09/4/23(木) 11:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : お湯から黒い異物が・・・
 ■名前 : tumo
 ■日付 : 09/4/15(水) 19:57
 -------------------------------------------------------------------------
   久しぶりに投稿します。
私、水道工事を稼業としてるものです。

以下の経験ある方、いらっしゃいましたら教えてください。


ある家庭から修理の依頼でうかがったのですが、
状況として、お風呂の追炊アダプターから、黒い粒子
が出てくるというものでした。

原因を調べるべく、配管や器具のストレーナなどを見るなかで、

同一宅内の壁付混合水栓のアングル止水栓にある湯水それぞれの
ストレーナをみると、お湯側のストレーナに黒い異物(粒子)があり、
水側には何もないという状況だったので、

次にガス給湯器の1次側給水のストレーナを見ると、
そこには何もない状態でした。

ガス給湯器の中でなにか起こってるのでしょうか?
それが影響して追炊アダプターから出てきたのでしょうか?

このような事例を経験した方、いらっしゃいましたら
原因を教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/15(水) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   tumoさん質問させてください。どちらも同じものでしょうか。

アダプターからとアングル止水の両方から出ているといはれているので、的外れかも知れないですが、私が今までにあったことを書いてみます。

1、ゴムパッキンの破片
2、これは追い炊きのみですが、循環ポンプのインペラーの破片
3、配管が銅管であれば、原因はわかりませんが内部が黒っぽくなっているのを見たことがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/16(木) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さん、返信ありがとうございます。

ご質問の件についてです。
ホントは調査機関などで分析すればいいのでしょうが、
お金もないので見た感じだけの返答になることをご了承
ください。

ストレーナとアダプターについていたどちら物質も、
触感や色(黒)が共通しており、たぶん同じ物質と思われます。
なにかわかりますかねぇ??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/18(土) 21:42  -------------------------------------------------------------------------
   ストレーナとアダプターどちらも同じであれば私はわかりません。お役に立てずすいません。

あと、追記させてください。
私、破片と記載していますが1〜2mm以下ぐらいのものが数個で、頻繁に出てきたわけではなく1回程度のものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/20(月) 8:49  -------------------------------------------------------------------------
   いえいえお手数おかけしてすいませんでした。
ためになりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : akiyoshi  ■日付 : 09/4/19(日) 0:27  -------------------------------------------------------------------------
   質問させて下さい
黒い粒子は使用する毎に出てくるのでしょうか?
その量は?
給湯器の使用年数はどれくらいなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/20(月) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   ご質問ありがとうございます。

お客様によると、粒子が小さくて見逃して
いるもかもしれないらしいのですが、追炊
きアダプターで湯張りスタートの際に見ら
れたらしいです。
ちなみに水栓周りのストレーナには、
ビッチリ詰まっている状況ではなく、水流に
支障がない程度のものでした。

それと給湯機そのものは10年ものです。


>質問させて下さい
>黒い粒子は使用する毎に出てくるのでしょうか?
>その量は?
>給湯器の使用年数はどれくらいなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 09/4/20(月) 9:07  -------------------------------------------------------------------------
   「当会議室 利用時のルール」 を読んでから投稿してください。

---------------------------------
返信する(レスを付ける)際の注意事項

・レス投稿用の入力欄には、あらかじめ 元発言が入力されていますが、原則として
 元発言は「全て削除」して、投稿してください。
---------------------------------

毎回 私がいちいち削除するのは大変なのです。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : naoki  ■日付 : 09/4/20(月) 14:54  -------------------------------------------------------------------------
   以前に同じような経験をしました

1つは
給湯器の接続部のフレキの部分のゴムパッキンの劣化が原因でした
接続部をはずして手に取ると黒い汚れが手についてなかなかとれなかった
覚えがあります

もう1つは
竣工1年の老人福祉施設の浴室(容量2トン)で循環浴槽でした
黒い小さな固形物が浴槽水面に浮いて出てきました
循環金具の接続部に合成ゴム製のものを使っていたので当初は塩素でゴムの一部が
剥離したのではと想像していました
その固形物を成分分析に出した所人間の垢でした
循環浴槽の場合だとよくあるそうです

ご参考に...。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/20(月) 17:21  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/20(月) 17:20  -------------------------------------------------------------------------
   どうもすいませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : akiyoshi  ■日付 : 09/4/20(月) 23:24  -------------------------------------------------------------------------
   アングル止水栓にまで 黒い粒子が届いてる事を考えると
給湯器内に原因があるように思えます

給湯器メーカーの点検が必要ではないでしょうか
これまで修理などの履歴がないか調べてみてはいかがでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お湯から黒い異物が・・・  ■名前 : tumo  ■日付 : 09/4/23(木) 11:55  -------------------------------------------------------------------------
   返信遅れてすいません。
おっしゃるとおりメーカーに相談してみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1709





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━