 ■題名 : 冷媒配管の単価算定工事費について
 ■名前 : 孫悟空
 ■日付 : 09/4/23(木) 21:36
 -------------------------------------------------------------------------
   ある現場で、冷媒配管工事金額の商談している時、元請け業者様より
Am当たり¥〇〇〇で計算してるよ。と言われたのですが
Amって何でしょうか?
妥当か否かも検討つかず悩んでます。
誰か教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の単価算定工事費について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/23(木) 21:44  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログのインチメーターと同じで、口径(A)×mという意味でしょうか?
以下のログを参照してください。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_373.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の単価算定工事費について  ■名前 : 孫悟空  ■日付 : 09/4/23(木) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   たぶん、違うと思うのですが? すいません。
元請け業者さんは、エーメータと言っていました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の単価算定工事費について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/23(木) 23:40  -------------------------------------------------------------------------
   単価はいくらで提示されたのでしょうか?
直接本人に聞いた方が早いでしょう。
冷媒管の管径は、外径基準なので、たしかにA表示ではないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の単価算定工事費について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/25(土) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   公共建築工事積算基準の複合単価を、仮に配管工の単価を10,000円/人として、6.4mmの冷媒用銅管を計算すると520円、25.4mmでは2,220円となります。
6.4mmの複合単価を、6.4Amとすると、1Am=520÷6.4=81.25円となり、25.4mmの場合は1Am=2,200÷25.4=86.61円となります。
以下に同様の計算例を列記します。

管径 複合単価  Am
6.4   520  81.25
9.5   780  82.11
12.7  1,000  78.74  
15.9  1,350  84.90
19.1  1,600  83.77
22.2  1,870  84.23
25.4  2,200  86.61

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の単価算定工事費について  ■名前 : まだまだ  ■日付 : 09/4/25(土) 16:49  -------------------------------------------------------------------------
   複合単価のことではないかと・・・・