Page     371
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼汚水・汚物ポンプ槽について  ロダン 04/5/13(木) 19:36
   ┣Re:汚水・汚物ポンプ槽について  兄やん 04/5/13(木) 19:57
   ┃  ┗Re:汚水・汚物ポンプ槽について  ロダン 04/5/13(木) 22:29
   ┣あ〜あ! 「当会議室 利用時のルール」読んでない。  おっちゃん 04/5/13(木) 22:12
   ┗Re:汚水・汚物ポンプ槽について  P-21 04/5/14(金) 10:46
      ┗Re:”即時排水”是非紹介願います  ロダン 04/5/14(金) 20:16
         ┣Re:”即時排水”是非紹介願います  なかしん 04/5/14(金) 21:00
         ┃  ┗Re:”即時排水”是非紹介願います  ロダン 04/5/15(土) 7:56
         ┗Re:”即時排水”是非紹介願います  P-21 04/5/16(日) 12:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 汚水・汚物ポンプ槽について
 ■名前 : ロダン
 ■日付 : 04/5/13(木) 19:36
 -------------------------------------------------------------------------
   ショッピングセンター(小規模)で、敷地内の排水管を下水道に切り替えるに一部
系統で勾配が採れずにポンプ槽を採用しなければなりません。

その系統とはトイレとテナントの雑排水で合わせての推定排水量は、半日で200リットル位あるかどうかの少量です。

樹脂製のポンプ槽ユニット容量210リットル(最小)で自動交互運転0.25kwのセミボルッテックス(吐出口径50o)が組み込まれた物にしようかと考えてます。

[懸念される問題点}

@排水量が少なく運転回数が半日で1回位では、底部に固形物の堆積が生じポンプ の起動障害が発生することが懸念されます。

* 口径を65o以上のボルテックスとしたいのですが、揚水量及び揚程が過大とな り、本物件には採用できません。
 
 真空排水システムが普及し施工実績が多ければなあと・・・

[質問]
このような規模を経験された方、メンテナンス面のご苦労などいろいろお聞かせ願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水・汚物ポンプ槽について  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/5/13(木) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   勾配が取れている系統の雑排水も排水槽に導いて、
希釈に使える水量を確保できないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水・汚物ポンプ槽について  ■名前 : ロダン  ■日付 : 04/5/13(木) 22:29  -------------------------------------------------------------------------
   >勾配が取れている系統の雑排水も排水槽に導いて、
>希釈に使える水量を確保できないでしょうか。

早速のご返事ありがとう

敷地で位置関係が悪く、他系統からの配管は無理です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : あ〜あ! 「当会議室 利用時のルール」読んでない。  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/5/13(木) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   >・ダブルポストは禁止です!  複数の会議室に同じ投稿をすることは禁止します。
> 投稿した後で、別の会議室の方が適当だったと感じた場合は、まず最初の投稿を
> 自分で削除してから、改めて他の会議室に投稿して下さい。

と、前から書いてあるのに〜
YOUさんに叱られますよ!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:汚水・汚物ポンプ槽について  ■名前 : P-21  ■日付 : 04/5/14(金) 10:46  -------------------------------------------------------------------------
   >ショッピングセンター(小規模)で、敷地内の排水管を下水道に切り替えるに一部
>系統で勾配が採れずにポンプ槽を採用しなければなりません。
>
>その系統とはトイレとテナントの雑排水で合わせての推定排水量は、半日で200リットル位あるかどうかの少量です。
>
>樹脂製のポンプ槽ユニット容量210リットル(最小)で自動交互運転0.25kwのセミボルッテックス(吐出口径50o)が組み込まれた物にしようかと考えてます。
>
>[懸念される問題点}
>
>@排水量が少なく運転回数が半日で1回位では、底部に固形物の堆積が生じポンプ の起動障害が発生することが懸念されます。
>
>* 口径を65o以上のボルテックスとしたいのですが、揚水量及び揚程が過大とな り、本物件には採用できません。
> 
> 真空排水システムが普及し施工実績が多ければなあと・・・
>
>[質問]
>このような規模を経験された方、メンテナンス面のご苦労などいろいろお聞かせ願います。

はじめまして。とあるポンプメーカのものです。
ご質問に対する回答ではないのですが、今回の懸念事項に合致する新技術の紹介ができるのではないかと思います。
それは、『即時排水』というやつです。
原理的には簡単で、汚水槽のなかにもうひとつの汚水槽というべきバレルを設けます。
ポンプはそのバレルの中に入れます。
ポンプは流入の度に動く形になります。
起動頻度が高くなるので機械の寿命が心配と思われますが、バレルの容量で調整できるのではないかと思います。(1時間に4回程度なら機械的には全然OKです。)
1日1回しか動かないよりはずっといいと思います。
本来は、臭気対策で開発したものです。
排水時どこか別の場所で硫化水素の臭いに悩まされることもありません。
このサイトを宣伝に使うわけにはいかないのであえて名乗りません。
今回発注のポンプメーカに相談してみてはどうでしょう。
余談ですが、この6月に下水道の技術基準が変わる模様です。
従来の大きすぎる水槽を改めることになるようです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:”即時排水”是非紹介願います  ■名前 : ロダン  ■日付 : 04/5/14(金) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   日々新技術が開発されるこの時代、設備業界はメーカーの情報なしでは仕事ができ

ない状況です。

ここでの宣伝禁止の主旨は理解できますが、新技術情報は絶対に必要であります。

このフォーラムも単に既成概念的な話題だけではやっていけないと思います。

是非前向きに、ご法度破りでご紹介よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:”即時排水”是非紹介願います  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/5/14(金) 21:00  -------------------------------------------------------------------------
   >日々新技術が開発されるこの時代、設備業界はメーカーの情報なしでは
>仕事ができ>ない状況です。

↓これのことではないでしょうか?
http://www.et.ebara.com/products/renewal/builpit.html
間違っていたらすいません。(他の人からの紹介はOK?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:”即時排水”是非紹介願います  ■名前 : ロダン  ■日付 : 04/5/15(土) 7:56  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとう
調べてみます
今後とも宜しくお願いします

この物件に合ったシステムであればと期待します。(週が始まらないと問合せできない)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:”即時排水”是非紹介願います  ■名前 : P-21  ■日付 : 04/5/16(日) 12:32  -------------------------------------------------------------------------
   >日々新技術が開発されるこの時代、設備業界はメーカーの情報なしでは仕事ができ
>
>ない状況です。
>
>ここでの宣伝禁止の主旨は理解できますが、新技術情報は絶対に必要であります。
>
>このフォーラムも単に既成概念的な話題だけではやっていけないと思います。
>
>是非前向きに、ご法度破りでご紹介よろしくお願いします。

金曜、土曜とバタバタしていまして、レスが遅れまして申し訳ありません。
お申し出のことにつきましては大変ありがたく、また我々のPR努力が足りないことだと、お恥ずかしい限りと感じました。
「なかしん」さんより紹介のあったメーカの人間と言うべきなのか違うと言うべきなのか、判断できません。
そこで、敢えて匿名のまま少々ご説明を加えさせていただきます。

ご質問の趣旨は、長時間の滞水により汚物やトイレットペーパー、油などが、固着してしまう問題を解決する策をお求めでした。
「即時排水」は基本的に流入即排水というシステムですので、上記の心配はほとんどありません。
ただし、PRPやPPなどの汚水槽にポンプを組み込んだユニットに搭載できるような製品体系をとっているメーカは、まだないと思います。(勉強不足で本当はあるかもしれませんが、いまのところ知りません。)
コンクリの汚水槽に入れることを前提に開発しているはずです。
ユニットもので現場に当てはめようと思っていらっしゃるならば、メーカの担当者と良くご相談をしてみてください。
もしご相談のメーカが知らないとしましても、ヤフーやグーグルで検索されますと6社ぐらいヒット筈です。

「即時排水」は本来、汚物の嫌気性分解時に発生する硫化水素(卵の腐ったような刺激性の臭い)の濃度上昇を防ぐ目的で、下水道の技術協会の主導で進められてきました。
汚水槽の容量は、設計上の最大流入量を元に決められていますので、過大なことが多いということと、昭和40〜50年代の下水道施設の処理能力がもとになっているため、時間差排水や夜間放流に備えるべく大きな容量を行政上からも求められてきました。
現在、下水道の処理能力は、基本的にあまっています。
また、ポンプも50Aや65Aでもその100%の異物を排水することのできるボルテックスポンプの開発により、小水量でありながら異物の閉塞はほとんどないことが実現しています。
一方、汚水槽に長時間、曝気なしに置かれたままですと、硫化水素が発生し悪臭の問題や、処理場の負荷の悪化が問題視されるようになってきました。
それを解決する策が即時排水なのです。
つまり、現状の悪臭問題を解決するために開発されたもののため、新品の汚水ユニットに即時排水を導入することは次の課題というのが現状なのです。

今回お考えの210リットルぐらいのPP(あるいはFRP)製の水槽ですとバレルをいれても容量を半分にできるかどうかといところだと思います。(ポンプの大きさがありますから)
設計検討をきちんとする必要がありますが、それには瞬時最大流入量と1日の流入量をご用意いただきメーカにぶつけてください。
もしかしたなら、フロートスイッチの位置を下げられるだけ下げて対応するしかないかも知れません。(それでいけるならばそのほうが現実的対応かも知れません。)

あと、余談ですが、即時排水を導入しますと、現在の排水槽の清掃費用がかなり抑制できます。
基本的に汚れるのはバレルのなかだけで、汚水槽の壁や床はほとんど汚れないからです。
バレルはマンホールの真下に置きますので、上からホースなどで洗い流すだけで清掃ができます。バキュームで吸い取り、さらに人間がなかに入って清掃する必要がなくなるのです。
ただし、バレルの大きさに問題があり、溢れた場合はそうではありませんが。

以上ご不審に思われることにお答えしたかどうか少々心配ですが、ご説明とさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 371





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━