Page     372
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼揚水ポンプのフート弁について  鈴木 04/5/15(土) 21:02
   ┗Re:揚水ポンプのフート弁について  P-21 04/5/16(日) 12:46

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 揚水ポンプのフート弁について
 ■名前 : 鈴木
 ■日付 : 04/5/15(土) 21:02
 -------------------------------------------------------------------------
   揚水ポンプを換えたのですが水槽内のフート弁が壊れています
ポンプは2台あって1台は大丈夫なのですがもう1台が壊れています
何とかポンプは回ったのですが止まったときにポンプの水が抜けないか心配です
素直にフート弁を換えるべきでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:揚水ポンプのフート弁について  ■名前 : P-21  ■日付 : 04/5/16(日) 12:46  -------------------------------------------------------------------------
   >揚水ポンプを換えたのですが水槽内のフート弁が壊れています
>ポンプは2台あって1台は大丈夫なのですがもう1台が壊れています
>何とかポンプは回ったのですが止まったときにポンプの水が抜けないか心配です
>素直にフート弁を換えるべきでしょうか

絶対に取り替える(あるいはシールの補修をする)べきです。
ポンプがメカニカルシールかグランドパッキンかによって、落水する可能性が違います。メカであってもそこに負圧がかかるようになりますので、その時落水しなかったということでフート弁を補修、取り替えせずともOKというわけにはいかないと思います。
3日後や1ヶ月後に落水、ポンプの破損で呼ばれるかもしれません。
ポンプは充水せずにある一定時間以上運転しますとかならず壊れます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 372




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━