 ■題名 : 水栓高さ
 ■名前 : kame
 ■日付 : 07/11/17(土) 16:20
 -------------------------------------------------------------------------
   設計事務所のものですが、設備の専門の方にお聞きしたいのですが・・・
小学校の手洗いをコンクリートで造り付けを考えてるのですが、水栓の高さや、水栓の蛇口の先端から、手洗いの立ち上がりの高さなどの決まりこと、使いやすさを考慮しての寸法を知りたいのですが、よい参考書などないのでしょうか?本来なら建築設計ならば知っていて当然のことかもしれませんが・・・わからないので・・・。図面を描いていて、わからにことだらけなもので。。。設備の専門の方の建築よりな図面の参考書などがありましたら教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/11/19(月) 20:23  -------------------------------------------------------------------------
   >小学校の手洗いをコンクリートで造り付けを考えてるのですが、水栓の高さや、水栓の蛇口の先端から、手洗いの立ち上がりの高さなどの決まりこと、使いやすさを考慮しての寸法を知りたいのですが、よい参考書などないのでしょうか?

話が、それるかもしれませんが。
キッチンのシンク高は、身長÷2+5センチで話されると思いますが、手洗いあふれ高さもこの様な、出し方では、まずいのでしょうか?

少し古い、資料ですが

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/003/17/06030312/002.htm

上記資料で、高低約30cmほどあるので、同じ高さで、全員が使いやすいということはないと思うので、高低学年別々につくるなどの工夫されると良いのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : kame  ■日付 : 07/11/21(水) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。参考にします!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : kame  ■日付 : 07/11/21(水) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   みなさん、返信とご意見ありがとうございました。
設備のことでも、ちゃんと基本的なことは設計の資料にあるのですね。
まずは,それをちゃんと調べてから、水栓の高さを調べるのが順序ですね。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : ゾノ  ■日付 : 07/11/19(月) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   >設計事務所のものですが、設備の専門の方にお聞きしたいのですが・・・
>小学校の手洗いをコンクリートで造り付けを考えてるのですが、水栓の高さや、水栓の蛇口の先端から、手洗いの立ち上がりの高さなどの決まりこと、使いやすさを考慮しての寸法を知りたいのですが、よい参考書などないのでしょうか?本来なら建築設計ならば知っていて当然のことかもしれませんが・・・わからないので・・・。図面を描いていて、わからにことだらけなもので。。。設備の専門の方の建築よりな図面の参考書などがありましたら教えて下さい。

ちなみに一般に呼径13mm水栓では、吐水口空間は25mm以上
(吐水口空間:水栓の蛇口の先端から、手洗いの立ち上がり天端の高さ。オーバーフローは無いですよね)
自治体で決まりがあるかどうかは知りませんがm(__)m
掃除でバケツに水を入れたりするのかな。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : masa  ■日付 : 07/11/20(火) 1:53  -------------------------------------------------------------------------
   建築学会発行の旧版「建築設計資料集成3単位空間T」の動作空間(洗面・化粧)に幼児の洗面動作、洗面・化粧室(公共1)に幼児用手洗場の図があります。
動作空間の図では幼児(身長100cm程度)の場合、手洗いのあふれ縁まで50cm、吐水口まで60cm、水栓ハンドルまで68cm程度で表現されています。(あふれ縁から吐水口まで10cm、水栓ハンドルまでは18cm) 洗面・化粧室(公共1)の場合は、同じくあふれ縁まで44cm、水栓ハンドルまで56cmとなっています。(あふれ縁から吐水口まで4cm、水栓ハンドルまでは12cm)
水栓ハンドルまでの高さと吐水口からあふれ縁までの高さで使いやすさに差が出ると思いますが、年齢に応じて肩の高さと身長の比例関係が異なるので、調整が必要と思われます。
ちなみにカウンター型洗面器のシングルレバー水栓を実測してみたところ、あふれ縁から吐水口まで7.5cm、水栓ハンドルまでは12.5cmでした。
その他の資料としては、TOTOの設計施工資料集 2007-2008、参考資料、子供用器具年齢別取付高さがあります。 以下のリンクを参照してください。
http://www.com-et.com/online_cat/zone_0002_htm/0002_140501.htm
これはあふれ縁の高さだけの資料なので、あふれ縁と吐水口、水栓ハンドルの高さ関係の適切な数値はわかりません。(標準水栓の位置関係となります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水栓高さ  ■名前 : しろべ  ■日付 : 07/11/21(水) 20:58  -------------------------------------------------------------------------
   流しの奥行きも気をつけてくださいね。

高さが適当でも、低学年は普通サイズの流しだと
縁から蛇口までが遠くて、お腹で縁に乗ってますから。