 ■題名 : R1(PT1)とは??
 ■名前 : ととた
 ■日付 : 03/7/28(月) 11:47
 -------------------------------------------------------------------------
    いつも設計のはなしを活用させて頂いてます。
 今回、私初心者なのですが、施工図を描く事になり
 早速、機器仕様図を目を通したところ、
 配管接続口のところの記述に、R1(PT1)おねじと書いてありました。
 R1おねじは、25Aだということはわかるのですが、
 PT1というのは何でしょうか?
 なにぶん初心者なもので、どなたかお教えください。
 よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:R1(PT1)とは??  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/7/28(月) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   管施工に関する基本事項です。
判らなければ、規格から調べるのが本筋でしょう。
一つ一つ調べてから作成する施工計画書や施工要領書は、単なるコピーとは全く
違います。施工指示が的確になります。これをやらないと、経験も当然ひ弱な
ものになります。
なにやら説教くさいですが、この姿勢が一番大切と信じております。

JIS規格
管用("くだよう"と呼ぶ)

管用テーパねじ(Taper Pipe Threads) JIS-B-0203
 メートルねじとの相違点
   ねじ山の角度が、メートルねじの60゜に対して、55゜になっている
   気密性を高めるために、ねじ全体が、1/16テーパになっている
 管用テーパおねじ(R) …PT ●要するに同じことをいっています。
 管用テーパめねじ(Rc)…PT
 管用平行めねじ (Rp)…PS

管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads) JIS-B-0202
 管用平行おねじ(G)  …PF 例 G1A,G1B(A,Bは寸法精度による等級)
 管用平行めねじ(G)  …PF

※この中の管用平行めねじ(Rp)は、管用テーパおねじに対してのみ使用する
 平行ねじで、管用平行ねじ(JIS B 0202)に規定されている平行めねじとは
 寸法許容差が全く違う。(気密性を重視しているため)