Page     244
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼パチンコ店の設計  初心者 03/7/18(金) 17:31
   ┗Re:パチンコ店の設計  KENT 03/7/22(火) 21:23
      ┣Re:パチンコ店の設計  初心者 03/7/23(水) 8:15
      ┣Re:パチンコ店の設計  Titleist 03/7/28(月) 12:39
      ┗Re:パチンコ店の設計  mu 03/7/30(水) 11:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パチンコ店の設計
 ■名前 : 初心者
 ■日付 : 03/7/18(金) 17:31
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、設計初心者です。今回、パチンコ店の設備設計をすることになったのですが・・想定負荷(電気、空調)がどのくらいなのか検討がつきません。
どなたか教えてくださいm(__)m
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ店の設計  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/7/22(火) 21:23  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして、設計初心者です。今回、パチンコ店の設備設計をすることになったのですが・・想定負荷(電気、空調)がどのくらいなのか検討がつきません。
>どなたか教えてくださいm(__)m

初心者さんが設計される地域が分かりませんが、私の浅い経験値で温暖地域であれば
ホールの冷房負荷で500W/m2前後は必要になると思います。

パチンコ台は200〜250W/台の発熱負荷と想定します。

換気量は40〜50CMH/人ぐらいは欲しいですね。

あくまでも個人的な経験値ですので、参考程度にしておいてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ店の設計  ■名前 : 初心者  ■日付 : 03/7/23(水) 8:15  -------------------------------------------------------------------------
   KENTさん、ありがとうございました。パチンコ台の負荷は意外と大きいんですね。参考にさせていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ店の設計  ■名前 : Titleist  ■日付 : 03/7/28(月) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   以前、とあるパチンコチェーン店の設計をしましたがそこでは450kcal/uの規定がありました。
一応自分でも検証しましたが、ほぼいい線だったと思います。
ちなみに換気量ですが、タバコの影響も考え外調機や空気清浄機を十分検討しておいたほうがよろしいかと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ店の設計  ■名前 : mu  ■日付 : 03/7/30(水) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   現在、私が設計しているパチンコ店では、ホール部について500kcal/h/m2、10回/h換気です。
システムは床置PAC+電気集塵機+全熱交換器を1セットとしてやっております。
参考になれば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 244





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━