 ■題名 : 鯉の養殖用チラーの選定
 ■名前 : えーちゃまりん
 ■日付 : 10/11/8(月) 20:38
 -------------------------------------------------------------------------
   普段は、ビルや工場の空調を扱ってます。
今回皆さんに教えて頂きたいのは、題名通り鯉の養殖用のチラーの負荷計算などです。
今までは、不要だったそうなのですが、今年の夏に水温が28゜Cまで上がって
稚魚が弱ってしまったとの事で、安価で23゜Cくらいまで下げる方法を相談されました。
現在知る限りの状況としましては
水量25,000Lです。池4m*7m*1.5h(小型プール?)はガラスのハウスで囲われている。
病気の治療や予防で、塩分を含む薬を混ぜるとの事で、熱交換器は耐塩仕様。
場所は名古屋近郊です。

負荷としては、外気温によるもののみと言ってよいかと思われますが、
クーリングタワーのみで23゜Cは、難しいですよね?

その辺りの計算上の根拠も含めて、お教え願いたいのです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鯉の養殖用チラーの選定  ■名前 : 銀河  ■日付 : 10/11/9(火) 14:41  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログに「池の水の冷却について」があります。
参考になりますかな・・? 過去ログから検索してください。

また、鯉の池専門の業者さんもあります。
http://www.koibest.com/koujibu.htm
ここは、工事も行っているようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鯉の養殖用チラーの選定  ■名前 : えーちゃまりん  ■日付 : 10/11/9(火) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鯉の養殖用チラーの選定  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/11/9(火) 15:51  -------------------------------------------------------------------------
   計算方法ですが普通に、
Q=K・A・(θ1−θ2)
 Q:冷却能力、K:熱通過率、A:表面積=89m2
 θ1:外気温度=35.7℃(茶本の名古屋の日最高温度)、θ2:水槽内温度=23℃

小型プール(ガラス?)の熱通過率がどの程度かわかりませんが、冷却能力は
概略10KW〜20KW位になるのではないかと思います。

チラーは既製品で「冷却水ユニット」があるようなので、それを必要能力により、複数台設置が最も安価で簡単だと思います。

http://www.newmarins.com/watertank/option/js-series/index.html

クーリングタワーのみの場合ですが、湿球温度までしか冷却水供給温度を下げられませんので当然23℃は無理です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鯉の養殖用チラーの選定  ■名前 : えーちゃまりん  ■日付 : 10/11/9(火) 18:56  -------------------------------------------------------------------------
   参考にさせていただきます。ありがとうございます。