Page     283
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼圧損計算  半蔵 03/8/27(水) 18:04
   ┗Re:圧損計算  sakura 03/8/29(金) 18:06
      ┗Re:圧損計算  ぱんだ 03/8/29(金) 21:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 圧損計算
 ■名前 : 半蔵
 ■日付 : 03/8/27(水) 18:04
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。いつも拝見しております。
皆さんご教示ください。
全熱交換器の静圧で
1.給気側及び排気側の悪条件側のみの圧損が全熱交の静圧になる。
2.給気、排気の両方計算して合算したものが静圧となる。
どちらなのでしょう。
私が以前にした計算では給排気の悪条件側の圧損を静圧としたのですが・・・。
あと、制気口ボックスの抵抗値はどれくらいでみてますか。
長々と書きましたが宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧損計算  ■名前 : sakura  ■日付 : 03/8/29(金) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   >こんにちは。いつも拝見しております。
>皆さんご教示ください。
>全熱交換器の静圧で
>1.給気側及び排気側の悪条件側のみの圧損が全熱交の静圧になる。
>2.給気、排気の両方計算して合算したものが静圧となる。
>どちらなのでしょう。
>私が以前にした計算では給排気の悪条件側の圧損を静圧としたのですが・・・。
>あと、制気口ボックスの抵抗値はどれくらいでみてますか。
>長々と書きましたが宜しくお願い致します。

給気ファンと排気ファンが、別々にあるのでしょうから、個々に計算すべきでは
ないでしょうか。

ボックスの抵抗は、信頼すべきメーカー等の数値があれば、それを使う。
なければ、入口動圧に対して、1から1.5程度の抵抗係数で代用し、計算上
は、統一して使う。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧損計算  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 03/8/29(金) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   >給気ファンと排気ファンが、別々にあるのでしょうから、個々に計算すべきでは
>ないでしょうか。
>
>ボックスの抵抗は、信頼すべきメーカー等の数値があれば、それを使う。
>なければ、入口動圧に対して、1から1.5程度の抵抗係数で代用し、計算上
>は、統一して使う。

エアハンの場合やその延長線上で製作する全熱交換ユニットの場合は給気側、排気側と別々に計算し、圧損計上します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 283





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━