Page     289
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼静圧って何?  設備一年生 03/9/2(火) 8:30
   ┣Re:静圧って何?  ぷんぷん 03/9/2(火) 15:55
   ┣Re:静圧って何?  眠眠マン 03/9/3(水) 12:38
   ┗Re:静圧って何?  六馬身 03/9/3(水) 17:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 静圧って何?
 ■名前 : 設備一年生
 ■日付 : 03/9/2(火) 8:30
 -------------------------------------------------------------------------
   静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧って何?  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/9/2(火) 15:55  -------------------------------------------------------------------------
   >静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。

ダクト内部のあらゆる面に及ぼす圧力=静圧
風速により生ずる圧力=動圧
動圧 + 静圧 = 全圧

ダクトから風を送り出すには
圧力が無ければ不可能な事、
設備業界で生きていくならば
自分でお金を出して本を買うべし!
この世界、基本的な事は自分で努力をしないと
一定以上のレベルには上がっていく事が出来ない
基礎は自分で勉強すべし!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧って何?  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/3(水) 12:38  -------------------------------------------------------------------------
   >静圧という言葉が空調用語で出てきますが、そもそも静圧とは何ですか。また静圧に関しての説明資料の検索方法をおしえてください。息詰まってます。

簡単にいうと
膨らませた風船をイメージしてください

静圧=内側から風船を押さえつけている圧力
動圧=風船の口をあけたときに勢い良く出てくる空気の圧力

って感じかな?
これからいっぱい勉強することがあると思いますが
くじけずにがんばってこの業界を支えていってくださいネ!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧って何?  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/3(水) 17:28  -------------------------------------------------------------------------
   作用・反作用と同じく
抵抗と静圧は背中合わせ?の関係にあります。
  (摩擦による抵抗に打ち勝つ最低限の力とでも)

管路抵抗値は、その管路上にある全ての抵抗、入口の流入損失や
接続する機器の抵抗などの全ての損失圧力。
送風機の押出力は、管の吐出口の動圧を考慮しないのであれば
その値は静圧でよいことになります。

抵抗の考えの基本には、γ×V^2/2g(動圧)が前提にあります。
  力に換算するする場合、風量に比重量γ(または密度ρ)を掛けます。
  簡易的にはγ=1.2kg/m^3
  これは、熱量計算も同じです。容積ではなく重量が単位のベース 
  管路抵抗値は、上式より風量(風速)の増減の比の二乗に比例して変化します。
その値に、実験より導き出された各種の抵抗係数を掛け合わせ
系の合算をしたものが、抵抗計算(摩擦損失の計)になります。
これを機器側からみて設備屋は静圧と呼んでいます。

ちょっと業界が違いますが、こんなサイトがありました。
http://search.orientalmotor.co.jp/support/technical/pdf/CoolingFan_Tech.pdf
参考にできればと。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 289





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━