 ■題名 : 管内流水量の計算方法を教えて下さい
 ■名前 : 新米監理者
 ■日付 : 03/9/1(月) 9:09
 -------------------------------------------------------------------------
   水圧のみ解っています。(0.7MPa)
あとは、なにも解ってないのですが、
25Aの流量計算方法を教えて下さい。
又、簡易一覧表などありますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管内流水量の計算方法を教えて下さい  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/1(月) 10:40  -------------------------------------------------------------------------
   >水圧のみ解っています。(0.7MPa)
>あとは、なにも解ってないのですが、
>25Aの流量計算方法を教えて下さい。
>又、簡易一覧表などありますか?

この水圧ってどこの地点の水圧なのですか?
流量が 0L/min の場合でも水圧は 0.7MPa ということもありえますので
この情報だけでは水量の予測は難しいのではと考えます。ではでは
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管内流水量の計算方法を教えて下さい  ■名前 : 新米監理者  ■日付 : 03/9/1(月) 14:44  -------------------------------------------------------------------------
   仰せのとおりです。質問が悪すぎました。
水道本管と思ってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管内流水量の計算方法を教えて下さい  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/1(月) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   >仰せのとおりです。質問が悪すぎました。
>水道本管と思ってください。

動水勾配をもとめて ウェストン公式の流量曲線により
配管径と動水勾配との交点をもとめればだいたいの流量が予測できます。

       (本管圧力(m) - 給水箇所と本管との落差(m) - 所要水頭(m))
動水勾配 = ------------------------------------------------------
            (配管の実長 + 局部配管相当長)

ウェストン公式の線図がない場合はヘーゼンウイリアムズの線図を代用しても
ほぼ同じかな? 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管内流水量の計算方法を教えて下さい  ■名前 : 新米監理者  ■日付 : 03/9/4(木) 17:08  -------------------------------------------------------------------------
   眠眠マンさん大変お世話になりました。
出張でお礼が遅れてすみませんでした。