Page    3049
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼スパンドレル箇所のエアコン配管処理  MITSU8 15/7/8(水) 7:03
   ┗Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理  masa 15/7/8(水) 7:44
      ┗Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理  FUKUBE 15/7/8(水) 19:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : スパンドレル箇所のエアコン配管処理
 ■名前 : MITSU8
 ■日付 : 15/7/8(水) 7:03
 -------------------------------------------------------------------------
   露出配管の穴あけ予定箇所がスパンドレルで45分耐火の処理を
要求さr見合った処理部材を探しております。
外壁の壁厚が20mmのため、因幡電工の耐火キャップマンションタイプNの
認定工法外となってしまいます。
このほかに外壁箇所に見合った部材をご存じの方、
知恵を御菓子頂けないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理  ■名前 : masa  ■日付 : 15/7/8(水) 7:44  -------------------------------------------------------------------------
   スパンドレルに該当する外壁が45分耐火構造ならば、外壁20mmであっても、内側に仕上げがあるのでは無いでしょうか?
その場合は、中空壁として、認定基準に合うと思いますが?
中空壁として扱えない場合は、保温材を不燃材料(ロックウール)などに変えれば、配管が金属管(銅管)なので、構造基準には適合します。(保温材の結露の危険性はあります)
それ以外の方法としては、スパンドレルの範囲から外れた位置に穴あけする事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理  ■名前 : FUKUBE  ■日付 : 15/7/8(水) 19:36  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3049





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━