 ■題名 : 有機溶剤の排気
 ■名前 : paru
 ■日付 : 04/10/4(月) 23:35
 -------------------------------------------------------------------------
   トルエンなどの排気はフィルターはいりましたっけ?
誰かおしえてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/10/5(火) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   トルエン 排気でhitしました。↓
http://www.jpca.or.jp/61msds/j7cb07.htm

ここの「暴露防止及び保護措置」に記載があるように取扱いに際し
ては局所排気装置が必要です。

許容濃度が記載されているので、取扱量により放出濃度が高くなる
ようであれば活性炭フィルタの設置、もっと大がかりな場合は排気
処理装置が必要になるのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/10/5(火) 17:51  -------------------------------------------------------------------------
   >トルエンなどの排気はフィルターはいりましたっけ?
>誰かおしえてください。

まず、「悪臭防止法」により排出規制がかかる地域なのか
自治体の「環境対策課」等に確認する必要があると思います。

確か有機溶剤を吸着するフィルターはあったと思いますが。
自分の記憶では「デカイ・重い・湿気に弱い」物だったような・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気  ■名前 : 鬼軍曹  ■日付 : 04/10/5(火) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   >>トルエンなどの排気はフィルターはいりましたっけ?
>>誰かおしえてください。
>
>まず、「悪臭防止法」により排出規制がかかる地域なのか
>自治体の「環境対策課」等に確認する必要があると思います。
>
>確か有機溶剤を吸着するフィルターはあったと思いますが。
>自分の記憶では「デカイ・重い・湿気に弱い」物だったような・・・

確かに!活性炭が主流でしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/10/6(水) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
により届出が必要なようです。
http://www.e-moeprtrs.jp/prtr/html/manual/02_kaisetsu/02_sanshutsu/01_tsujyo/020201_07.htm
トップページ↓
http://www.e-moeprtrs.jp/prtr/html/manual/frame_0100.htm
計算方法もあるようです。(設備屋には難しいですが)
担当官庁部署も乗ってます。相談に行ってみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気風量  ■名前 : stein  ■日付 : 04/10/9(土) 8:10  -------------------------------------------------------------------------
   >トルエンなどの排気はフィルターはいりましたっけ?
>誰かおしえてください。

別のレスを見るとお困りのようなので、小生の経験から得た情報を書きます。

トルエンなどの有機溶剤を開放した状態で扱う作業場には、局所排気装置の設置が義務づけられており、装置設置工事開始30日前までに、管轄する労働基準監督署にその設置届を提出することになっております。下に届出諸式を添付します。

http://www.fujimfg.co.jp/benri/law/dust/exhaust_sys-25.pdf

この書類には、排気フード、ダクト、送風機、空気清浄装置について、記載した排気風量・ダクト圧力損失などの根拠となる計算や関連図面を添付する必要があります。この作業は大変手間がかかります。慣れていないと1週間位掛かるかもしれませんね。この計算法やダクト系統図の書き方については、

局所排気・空気清浄装置の標準設計と保守管理 上、下、中央労働災害防止協会発行 計3600円

に詳しく載っています。逆にこの本を見ないと書類作成や関連計算は無理だと思います。

蛇足になりますが、
このフォーラムは実に頼りがいのあるサイトです。
良き参加メンバーとなるために、
「当会議室利用時のルール」をよく読んで、
回答レスに対するお礼やスレ題名の付け方などに気配りをお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有機溶剤の排気風量  ■名前 : thor  ■日付 : 04/10/12(火) 19:26  -------------------------------------------------------------------------
   私も出した事があります、局所排気装置適用書
誰に聞いても、何をそろえて出すのか解らなかったので困りました。
わたしがもらった情報は、「労働基準監督署に提出する」、「竣工図」、「機器完成図」+「後は現場で調べて」の一言(他人事?)

とりあえず現地に行って、ダクト系統調べて、担当者に「どんな書式ですか?」と聞いたら「解らない」
私「私が監督署に聞きに行って良いですか」
担当者「お願い」
監督署に行って書式もらって、何を添付するか聞いて、ついでに資料をもらって。
また現地に行って、作業している人に「この作業名は何ですか?」「なんの溶剤を使ってるんですか?」
何とか作って出しました。