Page     763
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼計装屋一年目です。  新人1年目 04/12/2(木) 14:31
   ┣Re:計装屋一年目です。  管理人(Yoh) 04/12/2(木) 16:42
   ┣Re:計装屋一年目です。  stein 04/12/3(金) 18:52
   ┗Re:計装屋一年目です。  noa 04/12/6(月) 11:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 計装屋一年目です。
 ■名前 : 新人1年目
 ■日付 : 04/12/2(木) 14:31
 -------------------------------------------------------------------------
   家業を継ぐために電気工事から自動制御工事に転職してから半年ですがまだまだ設備に対する知識がなくて悪戦苦闘の毎日です。
先日も、空調機のバルブの打合せに行ってきたのですが差圧は3mでいいよね?って聞かれ0.3kで見てますと答えたら3mだねって言われて何で圧力を何mって呼ぶんですか?
それと、熱源制御の時の、ヘッダー間差圧や吐出圧の設定ってどうやって決めればいいんですか?
自動制御について学べる良い本があれば教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:計装屋一年目です。  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 04/12/2(木) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   「新刊ガイド」↓に紹介している、「空調システムの自動制御」(オーム社)
http://www.setsubi-forum.jp/books_shinkan.html

を読んでみてはいかがですか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:計装屋一年目です。  ■名前 : stein  ■日付 : 04/12/3(金) 18:52  -------------------------------------------------------------------------
   前のレスで紹介したの初・中級技術者セミナーは、
大手各メーカーとも自社のトレーニングセンターで行っています。
講習は短期間です。ひとつの区切りとして、受講されることを勧めます。
例として、山○のトレーニングセンターの案内を添付します。

http://www.compoclub.com/training/info.html

○河、日○にも同じようなセンターがあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:計装屋一年目です。  ■名前 : noa  ■日付 : 04/12/6(月) 11:00  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

>何で圧力を何mって呼ぶんですか?
配管の速度、圧力、位置をすべてmに単位を統一するとわかりやすいからかな?
ベルヌーイの式から(調べてみてください)
p/ρg + v^2/2g + z = const.
といのがあって、第1項目が圧力ヘッドと呼ばれています。
密度(ρ)を1000 kg/m^3
重力加速度を9.8 m^2/s
として1kPaの圧力(p)だとすると。
p/ρg = 1000/1000/9.8 = 0.102
というわけで、約0.1kPaが1mというわけです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 763