Page 790 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼加湿器の飽和効率? 泰治 05/1/7(金) 0:46 ┣Re:加湿器の飽和効率? noa 05/1/7(金) 9:28 ┗Re:加湿器の飽和効率?(追記) noa 05/1/7(金) 13:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 加湿器の飽和効率? ■名前 : 泰治 ■日付 : 05/1/7(金) 0:46 -------------------------------------------------------------------------
| 気化式の加湿器の資料を見ていて飽和効率と書いてあったのですが、飽和効率とは何なのでしょうか教えて下さい。ちなみにウェットマスタ−の資料を見ていて、VHCタイプの加湿器です。飽和効率毎に4種類あるのですが・・・加湿水量に連動した効率なのか?加湿水量には関係無く加湿器自体の能力を示す効率なのか?わかりません、宜しくお願いします。 |
| noaです。 飽和効率というのは、飽和絶対湿度差に対する絶対湿度差の割合です。 (飽和効率)=(加湿器出口絶対湿度−加湿器入口絶対湿度)/(飽和絶対湿度−加湿器入口絶対湿度) となります。 |
| >飽和効率毎に4種類あるのですが・・・加湿水量に連動した効率なのか?加湿水量には関係無く加湿器自体の能力を示す効率なのか?わかりません、宜しくお願いします。 4種類のタイプがあるのは、加湿器の列数の違いではないでしょうか? 列数が多いほど飽和効率は上がります。 |