22276) 水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
23/8/15(火) 19:53
22277) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
デンスイ
23/8/16(水) 5:18
22279) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
23/8/16(水) 15:30
22276) 水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
- 23/8/15(火) 19:53 -
圧力と口径で流量算出可能でしょうか?
自在水栓13Aにて圧力測定
静圧 0.15mpa 動圧 0.05mpa
この時の流量ℓ/分は算出可能でしょうか?
どなたかご教授願います。
引用あり
パスワード
22277) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
デンスイ
- 23/8/16(水) 5:18 -
ググれば出てきます。 例えば
https://www.ryutai.co.jp/shiryou/q-p-kankei/q-p-kankei-ver3.htm
なんかはどうでしょうか? 特に後半の例2の部分です。
引用あり
パスワード
22279) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
いちたろう
- 23/8/16(水) 15:30 -
回答ありがとうございます。
算出すると0.05mpaで26.7L毎分出る様なので
口径13 水栓の標準吐水量を12.0L毎分を
満たしていた為、これからの指標にさせて頂きます。
引用あり