| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
132 / 151 ツリー ←次へ | 前へ→

19979) 排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/9/18(水) 8:58
19983) Re:排水枡への2方向流入 たく 19/9/19(木) 12:03
19984) Re:排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/9/19(木) 12:50
19996) Re:排水枡への2方向流入 macwin 19/10/1(火) 12:53
19998) Re:排水枡への2方向流入 レオチパパ 19/10/1(火) 14:33

19979) 排水枡への2方向流入
 レオチパパ  - 19/9/18(水) 8:58 -
  
今外構排水管検討していますが、狭い範囲で、8本の汚水排水管が建物から出ています。設計図では、2本ずつ4つの枡で受けるようになっています。建物から出てくる配管サイズは200Aが5本、100Aが2本、150Aが1本で、メインは250Aです。1号人孔枡で受けることになっていますが、900φの枡の中に、枝200Aを2本そしてメイン250Aのインバート切ることは可能でしょうか。どなたか経験あるでしょうか。
引用あり
パスワード

19983) Re:排水枡への2方向流入
 たく  - 19/9/19(木) 12:03 -
  
かなり大規模な排水計画ですね。メイン管が250Aとの事ですが,そこ地域の公共下水のサイズは?どうなってますか?上下水道局に排水計画も必要に成りそうなので,事前打ち合わせに行ったらどうでしょうか?公共下水で250A敷設されてないかも?です。
引用あり
パスワード

19984) Re:排水枡への2方向流入
 レオチパパ  - 19/9/19(木) 12:50 -
  
たく様
返信ありがとうございます。
分流式地域で汚水本管サイズは500φです。
引用あり
パスワード

19996) Re:排水枡への2方向流入
 macwin  - 19/10/1(火) 12:53 -
  
A市指定工事店のmacwinと申します。
900Φの人孔で、主管250A 枝管200A2本の合流は枝管2本の離隔
によって可否となります。
枝管200Aの離隔が、管芯500ミリ程度で高低差50ミリ程度であれば可能と
思われます。

掲題のなかで、確認しておいた方が良いと思われる項目を挙げてみます。
 ・その地域の敷地内下水排水管の施工基準
 ・下水道事業者の検査の有無
 ・250A取付桝の可否

質疑を満たしているかどうかは疑問ですがお役に立てれば幸いです。
引用あり
パスワード

19998) Re:排水枡への2方向流入
 レオチパパ  - 19/10/1(火) 14:33 -
  
macwin様
返信ありがとうございます。
離隔距離500mmでいけるんですね。インバート切るのは大変なのではないかと思ってました。職人芸を持っている方は、まだまだいるということですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
132 / 151 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free