| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
139 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 22705) マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/20(火) 15:06
22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/21(水) 9:07
22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/21(水) 17:17
22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/26(月) 11:37
22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/26(月) 14:39

22705) マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/20(火) 15:06 -
  
シャワー6台を50号x2台のマルチガス給湯器で給湯計画しています。
この場合、給湯器への給水量はどのように出したらいいのでしょうか。
給湯負荷単位ですとシャワー1.5x6の負荷単位9となり、その給湯量=給水量としてよいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード

22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 masa E-MAIL  - 24/8/21(水) 9:07 -
  
給水量の使用目的は以下のうちどれでしょう?

1.給湯器の給水管サイズ・給湯管サイズの決定
2.給水ポンプの水量設定・給水ポンプ主管サイズの決定

1の場合は、給湯器の出湯量を、給水温度、使用温度で補正して、給湯量とすれば良いでしょう。

2の場合は、給水器具の同時使用流量で選定すれば良いので、給湯量を考慮する必要はありません。(給湯量は、給水器具の同時使用流量に含まれます)

1の場合、使用温度42℃、給水温度5℃、シャワー使用水量11Lとした場合、出湯温度42℃の場合は、シャワーへの給湯量=11L/min×6か所=66L、給湯能力補正=(42-5)/25=0.67、50号×2台=100号、給湯能力=100×0.67=67L/min>66L/min
給水管サイズ、給湯管サイズは66L/minで選定(両方共32Aが流速2m/s以下となる)

2の場合は、シャワーの給水負荷単位で同時使用流量を算定すれば良いです。(給湯量を含むため、給湯栓による補正は無し、そのまま加算する)
引用あり
パスワード

22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/21(水) 17:17 -
  
お答えいただきありがとうございます。

2.の給水ポンプ選定及びガス給湯器への給水配管径で疑問に思っていました。

教えていただいたように、給水ポンプ選定はそのままシャワーの給水負荷単位を考慮して行います。

給湯器への給水管径も器具負荷単位4×6台の24とし、60L/minの1.0m/sで40A(VB)ということでよろしいでしょうか。もしくはシャワーの給湯量6台×11L=66Lで同じく40Aという考え方でしょうか。

恐れ入りますがご教授のほどお願いいたします。
引用あり
パスワード

22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 masa E-MAIL  - 24/8/26(月) 11:37 -
  
給湯器の配管は、給湯のみ、循環ありのどちらでしょうか?
循環ありの場合は、レジオネラ菌対策で給湯温度を60℃とする必要があります。
給湯のみの場合は、シャワーユニットがサーモスタット混合水栓としている場合は、シャワー使用温度+3〜6℃で給湯すると安定します。(使用温度42℃の場合は、給湯温度は45〜48℃が適当でしょう)

給湯温度60℃の場合
給水量A、給湯量B、使用量11l/minとした場合、給水温度=5℃、使用温度42℃とすると、A+B=11、5A+60B=42×11=462、連立方程式を解くと、55B=407→
B=7.4l/min、A=11ーB=11-7.4=3.6L/minとなる。
給湯器の給湯量=7.4×6=44.4L/min

給湯温度48℃の場合
給水量A、給湯量B、使用量11l/minとした場合、給水温度=5℃、使用温度42℃とすると、A+B=11、5A+48B=42×11=462、連立方程式を解くと、43B=407→
B≒9.5l/min、A=11ーB=11-9.5=1.5L/minとなる。
給湯器の給湯量=9.5×6=57L/min

シャワーへの給水管サイズは、水だけの利用も考慮して、11L/minで選定するのが良いでしょう。 シャワー6か所の場合は、11×6=66L/min
引用あり
パスワード

22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/26(月) 14:39 -
  
循環ありの計画です。

詳しく教えていただきありがとうございます。とても勉強になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
139 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free