| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→

22588) 折半屋根の結露について だい 24/5/9(木) 12:49
22589) Re:折半屋根の結露について カンシュウ 24/5/9(木) 15:57
22590) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/9(木) 19:24
22591) Re:折半屋根の結露について masa 24/5/10(金) 10:06
22592) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/10(金) 12:56
22593) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/10(金) 21:33
22594) Re:折半屋根の結露について カンシュウ 24/5/11(土) 11:39
22595) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/11(土) 13:14
22599) Re:折半屋根の結露について こてつ 24/5/13(月) 16:26
22601) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/13(月) 21:46
22602) Re:折半屋根の結露について こてつ 24/5/14(火) 8:36
22603) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/14(火) 18:41
22604) Re:折半屋根の結露について こてつ 24/5/14(火) 22:45
22609) Re:折半屋根の結露について 12BY7A 24/5/23(木) 15:03
22610) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/23(木) 21:47
22596) Re:折半屋根の結露について 呑兵衛 24/5/11(土) 16:22
22597) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/11(土) 18:42
22598) Re:折半屋根の結露について いのさん 24/5/13(月) 8:28
22600) Re:折半屋根の結露について だい 24/5/13(月) 21:34
22607) Re:折半屋根の結露について 呑兵衛 24/5/19(日) 20:38

22588) 折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/9(木) 12:49 -
  
戸建折半屋根の結露(築30年ほど経過しています)の対策方法で困っているので、質問させて頂きます。


結露に対して、リフォーム会社に、依頼して対応してもらおうと考えております。


そこで、リフォーム会社さんから提案されたことが、換気口の設置、あるいは断熱塗料を折半屋根の裏から吹き付けるとのことですが、どちらが効果があるのでしょうか?


換気口については、非常にスペースが狭いことや、吸気口、排気口をどのように設置したら良いのかわからない部分もあるとのことで、断熱塗料を吹き付ける方を勧められているのですが、個人的には費用面からも考えて換気口の設置が良いようにも思っています。


何か教えていただけると有り難いです。


よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

22589) Re:折半屋根の結露について
 カンシュウ  - 24/5/9(木) 15:57 -
  
結露対策は悩ましい問題ですね。

個人的には、排気口と吸気口に換気扇設置→◎
必要換気量を取れば、最良の考えと考えますが。


断熱塗料を塗る→△
材料の十分な検討が必要です。
裏からしっかしと塗装できるのでしょうか。

参考になりませんでしょうか。
引用あり
パスワード

22590) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/9(木) 19:24 -
  
コメントありがとうございます。

換気口については、どの位置に設置したら良いのか、をクリアできれば設置できるのですが、そこが素人の私にはわからない状況です。


ちなみに、ハウスメーカーのアフターに問い合わせたところ、換気口を新たに作成することはした事がない、という返答でした。

断熱塗料はガイナ ノン結露 という塗料のようです。

費用は高いが、これが効果が高いと言われていました。
引用あり
パスワード

22591) Re:折半屋根の結露について
 masa E-MAIL  - 24/5/10(金) 10:06 -
  
ガイナは、工場の折版で外部に塗装している事例もあるようです。
見栄えもありますが、外部から塗装する方法も検討してはいかがでしょう?(外断熱の方が効果はあります)
問題は、耐候性です。(日光の影響を考えると、室内側に塗装した方が寿命は長そうです)
引用あり
パスワード

22592) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/10(金) 12:56 -
  
コメントありがとうございます。

外からの吹付について、リフォーム業者さんに問い合わせてみようと思います。
引用あり
パスワード

22593) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/10(金) 21:33 -
  
リフォーム業者に問い合わせたところ、外からの吹付となると、屋根を剥がすことができなくなるので、もしもの時に困るのであまりお勧めしないとのことでした。

戸建折半屋根で換気口を付けられたことがある方いらっしゃればどのようにされたかお聞きしたいです。
引用あり
パスワード

22594) Re:折半屋根の結露について
 カンシュウ  - 24/5/11(土) 11:39 -
  
ようわからん構造ですね。

折半屋根の上に屋根があるのですか?

結露しているのは、折半屋根の下部ですか?
全面結露ですか、一部分の結露ですか?


リフォム業者を変えてみて、判断を仰ぐのも一案です。


もう少し詳しく情報の提供をいただければ、コメントのしようがありますので、お願いします。
引用あり
パスワード

22595) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/11(土) 13:14 -
  
コメントありがとうございます。

ハ◯ムの折半屋根で、いくつか積み重なっている構造をしています。

そのため、屋根をめくるのが外からの吹付では出来なくなるため、おすすめしないとのことでした。


結露に関しては、全面的なようですが、よりひどい部分があります。
引用あり
パスワード

22596) Re:折半屋根の結露について
 呑兵衛  - 24/5/11(土) 16:22 -
  
こんにちは,結露で困るのはよく聞きますけど,表面温度とその個体に裏面温度差はあり過ぎではないでしょうか?11度差があると結露しやすくなると聞きますよね。折版屋根の処理でうまく行けて,次に居室と天井板にも同じようなことがあるかもしれませんよ。
引用あり
パスワード

22597) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/11(土) 18:42 -
  
コメントありがとうございます。

冷暖房は入れていなくても結露をしてしまいます。

もちろん温度差はあると思いますが、温度差がありすぎるとは言えないように感じています。


ということは、打つ手がないということでしょうか?
引用あり
パスワード

22598) Re:折半屋根の結露について
 いのさん  - 24/5/13(月) 8:28 -
  
結露は温度差と高温側の湿度に関係します。

空気線図による確認をした方が良いのではないでしょうか?

断熱するにしても断熱の熱伝導率と厚み等の計算の必要があります

断熱塗装の熱伝導率と厚みをご確認ください。

また、冷暖房していないとの事ですが熱源は何なのかも確認された方が良いと思います。
引用あり
パスワード

22599) Re:折半屋根の結露について
 こてつ  - 24/5/13(月) 16:26 -
  
換気口ですが換気面戸を折半屋根の軒面全面に設置するのではないでしょうか。
https://ik-kenpo.com/shopdetail/000000000569/
引用あり
パスワード

22600) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/13(月) 21:34 -
  
コメントありがとうございます。

空気線図による確認、やってみたいと思います。


断熱塗装の熱伝導率と厚みについても確認しますね。

熱源がわからないです。なぜ室内側がそんなに高くなるのかよくわかりません。
引用あり
パスワード

22601) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/13(月) 21:46 -
  
コメントありがとうございます。

換気口については、詳しいことがわかりませんが、もし付けるのであれば2階の天井部分に換気の機械を取り付けるようです。

軒面が素人の私にはどの場所なのかわからず、すみません。軒天とは、違うのですよね?
引用あり
パスワード

22602) Re:折半屋根の結露について
 こてつ  - 24/5/14(火) 8:36 -
  
下記URLの図の軒先面戸と書かれている場所に換気面戸を取り付けます。
  ↓
https://www.sakata-s.co.jp/products/kenzai_88mendo/
引用あり
パスワード

22603) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/14(火) 18:41 -
  
ご丁寧にありがとうございます。


これは、カバー工法の時などに使用するのでしょうか?


それとも既存の折半屋根部分に取り付けるのでしょうか?
引用あり
パスワード

22604) Re:折半屋根の結露について
 こてつ  - 24/5/14(火) 22:45 -
  
どちらでも可能ではないでしょうか。
詳細は折板メーカーに問合せお願いします。
引用あり
パスワード

22607) Re:折半屋根の結露について
 呑兵衛  - 24/5/19(日) 20:38 -
  
結露について理解できないハウスメーカだったのが悲しいですね。問題点を相手に伝えれてないのもか無しです。
老人介護施設で,ビルマルの内機をあえて言でて設計して感謝された。天井気密がたばこを吸わない条件で,たばこを吸わない条件で,トイレに排気するとか,空気のバランス,室圧考えた設備を考えてくれませんk。
引用あり
パスワード

22609) Re:折半屋根の結露について
 12BY7A  - 24/5/23(木) 15:03 -
  
もう解決されましたでしょうか。

室内側の換気って1種熱交換換気ではないですか。中途半端な気密と断熱で1種にすると天井裏は結露する可能性が大です。折板が冷えていればそこに結露します。
1種なら室内を負圧にするように排気扇をどこかに付けると良いかもしれません。便所用では非力、風呂用もどうかな。レンジフードでは大き過ぎるような気がします。
室内の空気を折板に触らせないようにすればすれば良いと思います。屋根下換気も同じ考え方です。
よければご検討ください。
引用あり
パスワード

22610) Re:折半屋根の結露について
 だい  - 24/5/23(木) 21:47 -
  
コメントありがとうございます。

まだ解決しておりません。

リフォーム業者の方も多方面に話を聞いてもらい、換気扇の業者(具体的にはPanasonic、三菱)にも確認して頂きましたが、適応するものがないと言うことでした。

やはり屋根裏換気に関しては、諦めた方が良い気がしています。。。


導入されたことがある方がいらっしゃるとありがたいですが。


また、断熱塗料ガイナ ノン結露に関しては、熱伝導率は測定していないようで、塗布は1mm程度とのことでした。

断熱塗料も不安が拭えない感じがありますが、いかがなものでしょうか?
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free