20310) ドア(FSDの防火戸?)のドアクローザーをストップ付きのにできるか?
 kojiro  - 20/4/20(月) 23:21 -
  
いつも勉強させて頂いています。
ある学校で、コロナ対策として、
授業を教室のドアを開け放してやりたい依頼がありました。

そこでクローザーをストップ付きに変えようと思ったのですが、
他の階は木製なのに、何故か1階の教室だけスチール製です。
図面を見るとFSDと書いてあります。
これは防火戸でストップ付きにしてはいけない物でしょうか?

マンションとかならともかく、学校の教室でドアを防火戸にする必要があるの・・・?と悩んでいます。

基本が分かっていなかったら申し訳ありません。
引用あり
パスワード

20313) Re:ドア(FSDの防火戸?)のドアクローザーをストップ付きのにできるか?
 さくら  - 20/4/22(水) 8:34 -
  
防火区画の防火戸(防火設備)と思います。
原則は常時閉鎖式が望ましいと思いますが、常時開放式でも構いません。

常時閉鎖式の防火戸の条件としては
1.直接手で開放できること
2.自動的に閉まること
3.戸の面積≦3u
4.ストッパーがないこと
5.くぐり戸不要
がありますので、ストッパー付きのクローザーに変更すると違法になります。

建築基準法36条、施行令112条を参考にしてください。
引用あり
パスワード

20317) Re:ドア(FSDの防火戸?)のドアクローザーをストップ付きのにできるか?
 kojiro  - 20/4/22(水) 22:56 -
  
レスありがとうございます。

常時開放式というのは、常に開放していて、
火事の時、温度ヒューズが切れて閉まるような物でしょうか?

私が想定しているのは、普通のドアクローザーで、
一定の角度まで開けると、カムが引っ掛かって、
開いた状態で固定される物なのですが、
こういうのはやっぱり無理んんでしょうかね。

建築基準法確認してみます。
ありがとうございます。
引用あり