| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
62 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23101) 冷媒配管にメンテバルブ キリン 25/8/8(金) 14:49
23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ masa 25/8/9(土) 14:08
23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ キリン 25/8/9(土) 15:59
23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ いのさん 25/8/11(月) 6:52

23101) 冷媒配管にメンテバルブ
 キリン  - 25/8/8(金) 14:49 -
  
某中堅空調設備会社の設計のものです。
今回、工場にビルマルチ屋外機と天埋隠蔽外気処理機を設置する計画があります。
工場は将来レイアウト変更などがあるため、室内機の移動が必要となることがあり
、その都度 ガスを抜いて入れなおすのは大変なので枝系統にバルブを設けておいて
室内機を移動する場合は、その枝系統のバルブをしめて枝を伸ばすなりして、施工をおこない、必要であれば、ガスを少しだけ追加すればよいかと考えています。
もちろん室内機の個数を増やしたり減らしたりして配管口径がメーカー規定におさまらなくなった場合は、ガスをすべてぬいて、大規模なやり替えが必要ですが、各室内機の移動程度であれば、上記のような方法が断然簡単だと考えます。
しかしここで不安なのですが、冷媒配管にメンテバルブがついているのを過去にほぼほぼみたことないのですが、冷媒配管にバルブを一般的に設けることが少ないのはなにか、理由があるのでしょうか?それとも必要性が通常であればあまりないからでしょうか。
みなさまのご意見を是非、お聞かせくだいますようよろしくお願いいたします。
ちなみに1系統を例として言いますと、外気処理室内機14kwが5台 などのビルマルチ系統です。それを工場内にたくさん設ける計画です。内外機の高低差は5m程度、配管長さは1系統平均100m程度 ガスはR32であります。外気処理機を設ける理由は工場内が空調時でもあつく室内温度が30度を超えるため、吸い込み温度条件が循環エアコンではNGとなるためです。 冷風扇風機的な利用となります。
引用あり
パスワード

23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
 masa E-MAIL  - 25/8/9(土) 14:08 -
  
冷媒管用バルブは、メーカー純正品も社外品も存在します。
将来増設用に設置する方法は、メーカーの施工要領にも記載があるので、問題は無いと思います。
移設用にサービスバルブを設置するのも、問題無いでしょう。
通常そのようなサービスバルブを設置しないのは、移設や将来増設を考慮していないからでしょう。
予定が無いのに、不要な部品を設置する必要もありませんし、設置した場合はジョイントの箇所が増えるので、施工不良などのリスクは高まります。
引用あり
パスワード

23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ
 キリン  - 25/8/9(土) 15:59 -
  
なるほど。安心しました。
何分心配性なもので。しかし、
この性分が私を守ってきました。

計画をこのまま進めて行きたいと思います。
休み中、ずっと考えたり悩んだりを覚悟してましたが、
よい休みを過ごせそうです。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード

23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ
 いのさん  - 25/8/11(月) 6:52 -
  
高圧ガス保安法により
冷媒配管にバルブを設ける場合
液封にならないように注意し液封になる場合逃がし弁等の処置が必要です

液封とは液体で満液に近い状態で周囲温度等により容易に圧力が上がってしまう状態です

ビルマルの液管は運転中は満液の可能性があるので注意しましょう
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
62 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free