| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
110 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

18809) 5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/4/30(月) 18:59

18826) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/6(日) 9:23
18827) Re:5号のGWのある居室の換気について masa 18/5/6(日) 13:05
18828) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/7(月) 7:24
18840) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
18959) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/6/21(木) 18:36

18826) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/5/6(日) 9:23 -
  
「ガス事業法施工規則」により専用の換気扇設置が免除になっている器具があるようです。

五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。
ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
         イ ガス調理機器(ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12kw以下のもの)
         ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7kw以下のもの)
         ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12kw以下のもの)

5号はロに該当し、この基準でいくと専用の換気扇は必要なし(つまり兼ねられる)となります。
引用あり
パスワード

18827) Re:5号のGWのある居室の換気について
 masa E-MAIL  - 18/5/6(日) 13:05 -
  
特定行政庁の建築主事及び、建築確認審査機関の建築基準適合判定資格者は、建築基準法、同法関連政令・省令及び、同法で規定される関連法令に対する法適合の確認を行います。
ガス事業法は、関連法令に含まれていますが、優先されるのは、建築基準法及び、同法関連政令・省令となります。
したがって、ガス事業法に適合しているとしても、建築基準法、同法関連政令・省令に適合しないと判断した場合は、建築確認はおりませんし、12条5項の報告を求めた場合は、同様に適合しないと判断した場合は、適合への指導を行います。
ある特定の特定行政庁が、適合を判断したからと言って、他の特定行政庁や確認審査機関が適合と判断するとは限らない事をお含みおきください。
なお、「建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版」は、日本建築行政会議(各都道府県の建築主事などで構成されています)が、建築基準法及び、同法関連政令・省令の解釈に対して、全国的な統一判断を提示したものです。
各特定行政庁は、この判断基準の全部もしくは、一部を判断基準としているので、必ずしも、この判断基準のままの運用とはなりません。
したがって、必ず、所管特定行政庁又は、建築確認申請を提出予定の確認審査機関に事前相談する必要があります。
引用あり
パスワード

18828) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/5/7(月) 7:24 -
  
ありがとうございました。これでいったんきめてみます。
方向としては火気扱いで出し、換気扇は兼ねられると判断してだしてみます。
実際、これですでに建っている建物があるのです。それを参考モデルにしているのですが、お役所同士の見解が異なるため、いまだに最終回答がでたとか出ていないとか・・・。
とっくにオープンしていて、検査済み書もしっかりでています。したがってそのまま確認申請は通っているということです。
また変化がありましたら現況はいれてみたいと思います
引用あり
パスワード

18840) Re:5号のGWのある居室の換気について
 通りすがりの設備侍  - 18/5/11(金) 0:39 -
  
最初の質問が、
『・・・・この場合、部屋にGW5号の湯沸しがあって換気風量分はこの時点でロスナイの500CMHでクリアされているから問題なしと考えてもいいものでしょうか?
それとも単純にこれは別計算で合算風量が必要になるのでしょうか?』でしたので、
皆様 色々と教えて下さってるのに、結局は 自分の決めていた結論にするという
茶番に見えるのは 私だけでしょうか・・・・・
引用あり
パスワード

18959) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/6/21(木) 18:36 -
  
確認申請は指摘は無く通っていきました。ご連絡まで (一応、国立の建物です)
中身は開放型5号GW火気ありの居室で24時間換気用換気とあわせて部屋内に1台の換気扇を設置として換気計算書と平面図面で兼用で換気すること明記し計算風量の大きい側で選定した機種で指摘無く申請クリアしていきました。
MASA様にはいろいろお世話になりました。以降は審査側の解釈になるかと思います。今後ともますますご活躍をお祈りいたします。

老婆心ながら、質問に対して建設的回答も全くなしに冷やかすだけのとおりすがり様におかれましては、皆の邪魔にならないようにご活躍をお祈りいたします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
110 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free