18809) 5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/4/30(月) 18:59

18828) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/5/7(月) 7:24
18840) Re:5号のGWのある居室の換気について 通りすがりの設備侍 18/5/11(金) 0:39
18959) Re:5号のGWのある居室の換気について タノンマス 18/6/21(木) 18:36

18828) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/5/7(月) 7:24 -
  
ありがとうございました。これでいったんきめてみます。
方向としては火気扱いで出し、換気扇は兼ねられると判断してだしてみます。
実際、これですでに建っている建物があるのです。それを参考モデルにしているのですが、お役所同士の見解が異なるため、いまだに最終回答がでたとか出ていないとか・・・。
とっくにオープンしていて、検査済み書もしっかりでています。したがってそのまま確認申請は通っているということです。
また変化がありましたら現況はいれてみたいと思います
引用あり
パスワード

18840) Re:5号のGWのある居室の換気について
 通りすがりの設備侍  - 18/5/11(金) 0:39 -
  
最初の質問が、
『・・・・この場合、部屋にGW5号の湯沸しがあって換気風量分はこの時点でロスナイの500CMHでクリアされているから問題なしと考えてもいいものでしょうか?
それとも単純にこれは別計算で合算風量が必要になるのでしょうか?』でしたので、
皆様 色々と教えて下さってるのに、結局は 自分の決めていた結論にするという
茶番に見えるのは 私だけでしょうか・・・・・
引用あり
パスワード

18959) Re:5号のGWのある居室の換気について
 タノンマス  - 18/6/21(木) 18:36 -
  
確認申請は指摘は無く通っていきました。ご連絡まで (一応、国立の建物です)
中身は開放型5号GW火気ありの居室で24時間換気用換気とあわせて部屋内に1台の換気扇を設置として換気計算書と平面図面で兼用で換気すること明記し計算風量の大きい側で選定した機種で指摘無く申請クリアしていきました。
MASA様にはいろいろお世話になりました。以降は審査側の解釈になるかと思います。今後ともますますご活躍をお祈りいたします。

老婆心ながら、質問に対して建設的回答も全くなしに冷やかすだけのとおりすがり様におかれましては、皆の邪魔にならないようにご活躍をお祈りいたします。
引用あり
パスワード