18872) 気流解析シミュレーションに関して ところがどっこい 18/5/31(木) 14:22

18960) Re:気流解析シミュレーションに関して また工程守れないかよ建築さん 18/6/22(金) 0:29
18978) Re:気流解析シミュレーションに関して ところがどっこい 18/6/26(火) 16:47

18960) Re:気流解析シミュレーションに関して
 また工程守れないかよ建築さん  - 18/6/22(金) 0:29 -
  
某サブコンに所属のものです。
当たり前のように、気流シミュは していませんが
客先より要望のあった場合は、
もう調べられてると思いますが
FlowDesignerで 気流シミュを行っています。
少し機器により ソフトと実際の温度分布に
差異が生じ、補正する必要がありますが、
大体の温度分布は 正確に出るようです。
おっしゃる通り 外部に出すと同程度の結果で
数十万円請求されるので
いきなりは難しいかと思いますが
このソフトを導入されてみてはいかがでしょう。
この時大事なことは建物負荷+室内の機器の正確な
熱源位置(盤等)を客先より情報提供して貰うことが大事です。
引用あり
パスワード

18978) Re:気流解析シミュレーションに関して
 ところがどっこい  - 18/6/26(火) 16:47 -
  
返信遅れました。
申し訳ありません。

FlowDesignerをこちらも導入しました。
とりあえず、操作方法を体験セミナーで体感し、使えそうだったので、仮導入という流れになりました。
図面と違い、この手のソフトは本当に合っているのかどうかわからないまま使えて結果が出てしまうので、そのデータの信頼性に自信を持てるまでに時間がかかりそうです。

使いこなせるかどうか社内で検討していきます。
引用あり