18906) 非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/13(水) 7:26

18917) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/14(木) 7:33
18918) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kake 18/6/14(木) 12:58
18923) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/14(木) 17:19

18917) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kojiro  - 18/6/14(木) 7:33 -
  
masa様、kake様レスありがとうございます。
やはりカットされないとまずいのですね。
大変参考になります。

オーナー様等に相談する前に、
まずは私の中で、ある程度対策を練っておきたいと考えています。
方向としては、電源のコンセントカットリレーを使用できればと思ったのですが、
これは24Vの配線を自火報の受信機?非常放送のアンプ?から
引いてきて接続するという物なのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
引用あり
パスワード

18918) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kake  - 18/6/14(木) 12:58 -
  
電源カットリレーは、非常放送の一部なので
非常放送アンプより耐熱配線(HP)にてDC24V・B接供給
AC100Vは、電灯回路より供給
になります。

全体像がわからないのであえて申しあげます。
カットリレーがたくさん繋がっていると容量が不足してしまうことがありますので
非常放送アンプのカット信号の容量の確認もした方が良いと思います。

杞憂かもしれませんが、ご検討ください。
引用あり
パスワード

18923) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kojiro  - 18/6/14(木) 17:19 -
  
kake様

お世話になっております。

大変よく分かりました。
電機屋と相談しつつ計画を練りたいと思います。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード