| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
119 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

18906) 非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/13(水) 7:26

18918) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kake 18/6/14(木) 12:58
18923) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/14(木) 17:19

18918) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kake  - 18/6/14(木) 12:58 -
  
電源カットリレーは、非常放送の一部なので
非常放送アンプより耐熱配線(HP)にてDC24V・B接供給
AC100Vは、電灯回路より供給
になります。

全体像がわからないのであえて申しあげます。
カットリレーがたくさん繋がっていると容量が不足してしまうことがありますので
非常放送アンプのカット信号の容量の確認もした方が良いと思います。

杞憂かもしれませんが、ご検討ください。
引用あり
パスワード

18923) Re:非常放送の放送時のカットリレーについて
 kojiro  - 18/6/14(木) 17:19 -
  
kake様

お世話になっております。

大変よく分かりました。
電機屋と相談しつつ計画を練りたいと思います。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
119 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free