| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
111 / 131 ツリー ←次へ | 前へ→

18919) 家庭用エアコンの冷媒回収について けんでん 18/6/14(木) 13:08

18940) Re:家庭用エアコンの冷媒回収について masa 18/6/16(土) 11:13

18940) Re:家庭用エアコンの冷媒回収について
 masa E-MAIL  - 18/6/16(土) 11:13 -
  
法的な取り扱いですが、フロン排出抑制法は、家電リサイクル法対象の家庭用ルームエアコンは対象外となっています。
家電リサイクル法では、フロンの回収・廃棄は、同法による家庭用ルームエアコンの回収後、メーカーが実施する事となっています。
したがって、家電リサイクル法による、家庭用ルームエアコンのメーカーへの回収作業においては、フロン排出抑制法で指定されているフロン回収に関する資格は求められていません。
ただし、回収時にはポンプダウンにより、家庭用ルームエアコンの室外機に冷媒管から冷媒を回収するように指導されています。(適切に行えば、大気への冷媒放出は最小限に抑えられます)
なお、使用場所に限らず、機器として家庭用ルームエアコンの場合が対象となります。(使用場所が事業用途であっても、家庭用ルームエアコンの場合は、家電リサイクル法の対象となります)
ポンプダウンをしないで、家庭用ルームエアコンの冷媒を回収する場合は、取り扱いが規定されていませんので、適切な資格が必要になる可能性が高いでしょう。(家電リサイクル法では、家庭用ルームエアコンの冷媒のメーカー以外の回収・廃棄は想定していません)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
111 / 131 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free