18967) ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/25(月) 19:50

18982) Re:ガス給湯器の号数の選定について 猫の下僕生活 18/6/27(水) 14:31
18983) Re:ガス給湯器の号数の選定について きゅっと 18/6/27(水) 15:44

18982) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 猫の下僕生活  - 18/6/27(水) 14:31 -
  
ようやく分かってないですね〜

Aの93kWから
93÷1.75≒53 →55号×1台

Bの42℃、32.7L/minから
(42-5)×32.7/25=48.4
安全率1.1として
48.4×1.1=53.2 →55号×1台

数字遊びのパズルをしているようで本質を見失っているように見えます。
頑張ってくださいね。
引用あり
パスワード

18983) Re:ガス給湯器の号数の選定について
 きゅっと  - 18/6/27(水) 15:44 -
  
すいません、教えていただいた1.75kw、安全率の件をうっかり失念しておりました…。


42℃の場合(42-5)×32.7/25=48.4
60℃の場合(60-5)×22/25=48.4

H=0.0698*1.1*22*(60-5)≒93  93÷1.75≒53
H=0.0698*1.1*32.7*(42-5)≒93 93÷1.75≒53

と同じことになるのですね。
選定としては安全率を見込むなら55号見込まないなら50号ということですか。
とてもすっきりしました。

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、みなさんに根気よく教えていただいたおかげで、算定書を作成できそうです。
本当にありがとうございました。