| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
106 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

18985) 室温について めんま、 18/6/29(金) 10:59

18987) Re:室温について NIN 18/6/29(金) 15:18

18987) Re:室温について
 NIN  - 18/6/29(金) 15:18 -
  
あくまで目安計算です
35℃を室内基準温度として部屋の安定平衡状態温度になったときの温度をX℃とする ただし(X>35)
外皮表面積125u。(地中無視)
・外皮負荷 −(X−35)X3X125
・室内発生熱+10X860
・外気冷房 −(X−35)X0.24X1.2X650(隙間風も含むとする)
で熱の収支計算は(KCAL/H単位系で)
−(X−35)X3X125+10X860−(X−35)X0.24X1.2X650となり、これが合計=0となる釣り合い点はこれをといてX=50.3℃(室内温)
これはあくまで環境が定常状態の変化として計算した場合の目安

※ただし外皮は畜熱して反応が時間ずれるのでこの時間系列で計算どおりにはいかない。室内が外気温より高い場合外へ放熱の計算とする
※実際は温度が変化しながらの非定常状態
違ってたら修正お願い。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
106 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free