| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
105 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

18989) 高圧受電施設契約デマンドについて kojiro 18/7/1(日) 8:51

18991) Re:高圧受電施設契約デマンドについて masa 18/7/1(日) 13:20

18991) Re:高圧受電施設契約デマンドについて
 masa E-MAIL  - 18/7/1(日) 13:20 -
  
契約されている電力会社で扱いが異なります。
九電力(北海道、東北、北陸、東京、中部、関西、四国、中国、九州)の場合は、実量契約又はデマンド契約と称して、過去1年間の最大需要電力が、契約電力となります。(この場合は、協議と言うのは無く、自動的に基本料金が変わります)
なお、大口特約など、特殊な約款の場合は異なる場合があります。
それ以外の、民間電力会社の場合は、契約約款で取り扱いが定められています。
違約金が生じる場合もあります。(この場合は、契約電力を協議で決めますが、違約金が生じる場合は、余裕をもった契約にしないと、再度違約金が生じる可能性があります)
どうしても、契約電力を守る必要がある場合は、運転制御可能な機器で、デマンドコントロールを行った方が良いでしょう。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
105 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free