19001) 給湯器の排気フード
 トマトケチャップ  - 18/7/11(水) 18:41 -
  
厨房内にガス給湯器を設置して、単独にてフード受けする場合、FVSは必要でしょうか?フードはHPフードではありません。
引用あり
パスワード

19002) Re:給湯器の排気フード
 masa E-MAIL  - 18/7/11(水) 18:48 -
  
排気フード対応型(排気温度65℃仕様)の場合は、通常の厨房排気と同じ取り扱いになりますので、火災予防条例に応じて、FVSもしくは、防火ダンパーを設置する必要があります。
引用あり
パスワード

19003) Re:給湯器の排気フード
 トマトケチャップ  - 18/7/11(水) 19:22 -
  
ありがとうございます。勉強になりました。