| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
103 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

19001) 給湯器の排気フード トマトケチャップ 18/7/11(水) 18:41

19002) Re:給湯器の排気フード masa 18/7/11(水) 18:48
19003) Re:給湯器の排気フード トマトケチャップ 18/7/11(水) 19:22

19002) Re:給湯器の排気フード
 masa E-MAIL  - 18/7/11(水) 18:48 -
  
排気フード対応型(排気温度65℃仕様)の場合は、通常の厨房排気と同じ取り扱いになりますので、火災予防条例に応じて、FVSもしくは、防火ダンパーを設置する必要があります。
引用あり
パスワード

19003) Re:給湯器の排気フード
 トマトケチャップ  - 18/7/11(水) 19:22 -
  
ありがとうございます。勉強になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
103 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free