| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
85 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19066) 天カセエアコンの設置位置 yukari 18/9/3(月) 23:08
19069) Re:天カセエアコンの設置位置 masa 18/9/4(火) 19:16
19073) Re:天カセエアコンの設置位置 yukari 18/9/5(水) 9:13

19066) 天カセエアコンの設置位置
 yukari  - 18/9/3(月) 23:08 -
  
防煙垂れ壁800Hと天カセ4方向のエアコンはどれだけ離す方がいいでしょうか?

通常の壁であれば、ショートサーキット防止で、吹出し口より1500mm離して設置とありますが、防煙垂れ壁800Hだとどうなのでしょうか?

気になっているのは、冷房の場合、吹出した冷気が防煙垂れ壁に当たり、空調効率が悪くならないかと思ったのです。

現在防煙垂れ壁と吹出し口まで2200mmほど離れてますが、もう少し話したがいいのでしょうか?
引用あり
パスワード

19069) Re:天カセエアコンの設置位置
 masa E-MAIL  - 18/9/4(火) 19:16 -
  
4方向カセットも能力により、吹出特性が異なります。
メーカーより、最大風量時の吹出特性図を入手して、垂れ壁の位置で、風速0.5m/s以上の風が当たらないようにした方が、ドラフトの回避には適当でしょう。
80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合)
引用あり
パスワード

19073) Re:天カセエアコンの設置位置
 yukari  - 18/9/5(水) 9:13 -
  
>80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合)

ありがとうございます。
0.5m以下で考えた方がいいのですね。
今後の参考にします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
85 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free