| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
86 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19067) 冷媒管の耐火処理について yukari 18/9/4(火) 9:13

19071) Re:冷媒管の耐火処理について 18/9/4(火) 22:41

19071) Re:冷媒管の耐火処理について
   - 18/9/4(火) 22:41 -
  
状況が分かりませんが、前提として建基法二条 六号の「延焼のおそれのある部分
(いわゆる延焼ライン)」と、建基法施行令(以後、”令”と書きます)
第百十二条各項の「防火区画」、令第百十四条 各項の「界壁、主要な間仕切壁」、
平成十七年三月二十五日 消防庁告示第二号のいわゆる「共住区画」などの
条件整理は出来ていますか?

条件の整理が出来ていないと、ただ混乱するだけです。
masa様の補足で以下に書きます。


1、延焼ラインの場合

これに関しては、masa様の仰る通りです。

余談ですが、私個人は指導課や所轄消防から指導された事はないものの、発注元
(官公庁です)の要望で延焼ラインの貫通部へ防火区画貫通処理を施工してもらった事が
あるのですが、令第百二十九条の二の五 1項七号ハに基づく大臣認定品を用いる場合、
外壁の構造が大臣認定の要件に適合しないのであれば、十分な効果が得られるとは
限らない(現実には大丈夫でしょうが・・・)という事実です。

私が要望を受けた時は、外壁に適合する大臣認定品が見つからなかった為、
この旨を説明して承諾をもらった上で、施工者へ指示を出しました。


2、防火区画などの場合

これもmasa様の仰る通りで、ポイントは令第百十二条 15項です。

例えば、防火区画に接する外壁は一部を防火区画とする場合があり
(令第百十二条 10項、masa様が仰っているスパンドレル部分とはこの条文が根拠)、
この部分で配管を貫通させる場合は隙間を不燃材料で埋める(令第百十二条 15項)、
防火区画の貫通処理を行うかVP管で告示に対応できる物を使う
(令第百二十九条の二の五 1項七号のイ、ロ、ハいずれか)などの対応が必要です。

この他にも、建基法二十一条 2項二号および平成二十七年国土交通省告示第二百五十号、
令第百十三条などの場合も、同様な対応が必要です。


3、共住区画の場合

共住区画は根拠法令が消防法(それか火災予防条例)なので、指導課へ聞いても
「そんなの、知らん」と言われるだけです。
質問するなら、所轄消防の予防課へ聞く必要があるでしょう。

この区画を貫通させる場合は、令第百二十九条の二の五 1項七号ハに基づく
大臣認定品だと不十分で、平成十七年三月二十五日 消防庁告示第四号、つまり
日本消防設備安全センターの評定を取得した製品を用いる必要があります。
(具体的な製品は、カタログを眺めたほうが良いでしょう)


参考url:
http://www.mlit.go.jp/common/001085626.pdf
https://h-aaa.jp/news/data/y2016/20160506kijunho.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000100.htm
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000120.htm

↓これはケーブルラック用ですが、共住区画の例が分かりやすいので、載せておきます。
https://www.furukawa-ftm.com/bousai/topics/110525_pkm.htm
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
86 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free