19068) 断熱材の厚み eiji 18/9/4(火) 15:01

19072) Re:断熱材の厚み masa 18/9/5(水) 3:07
19106) Re:断熱材の厚み eiji 18/9/13(木) 8:41

19072) Re:断熱材の厚み
 masa E-MAIL  - 18/9/5(水) 3:07 -
  
基本的には、JIS A9501によるべきですが、簡易的に経済的保温厚さを、公共建築工事標準仕様書(機械設備編)の冷水用保温厚と考えて、鋼管の場合と同じ熱貫流率となるように考える事も可能でしょう。
保温材として、グラスウールを仮定すると、65Aの場合は、保温厚40mmです。
熱伝導率は0.0374W/m・Kとします。
鋼管の熱伝導率は、58W/m・Kとします。
多層円筒管の熱貫流抵抗R=(1/(αi・di))+1/2Σ(1/λn)・ln(dn+1/dn)+(1/(αo・do)、αi:管の内面熱伝達率、di:内径、λn:各層の熱伝導率、dn:各層の内側の径、dn+1:各層の外側の径、αo:外表面熱伝達率、do:外径
αi、αoは変わらないとします。
内径も近似的に65mmとし、鋼管の厚みも、近似的に5mmとします。
外径は、75mmとして、熱伝達率以外の項を比較します。
鋼管の場合、(1/(2×58))×ln(0.075/0.065)+(1/(2×0.0374))×ln((0.075+0.04+0.04)/0.075)≒9.7
質問文の管材の場合は、(1/(2×0.15))×ln(0.075/0.065)≒0.47です。
したがって、断熱材の項は、9.7−0.47=9.23となれば良い事になります。
保温厚をd3とした場合は、(1/(2×0.0374))×ln((0.075+d3+d3)/0.075)=9.23なので、ln((0.075+d3+d3)/0.075)=9.23/(1/(2×0.035))≒0.69→(0.075+d3+d3)/0.075=e^0.69≒2.0→d3+d3=(2.0×0.075)−0.075=0.075→d3=0.075/2=0.0375m
したがって、保温厚は0.0375m→37.5mmで良い事になります。(外表面の熱流も外径が小さくなるので、少なくなりますが、安全側なので、計算は省略します)
保温材の標準厚は、40mmですから、40mmのままで良いのでは無いでしょうか?
引用あり
パスワード

19106) Re:断熱材の厚み
 eiji  - 18/9/13(木) 8:41 -
  
ありがとうございます。参考にいたします。