19074) 外気処理エアコンの吹出温度について MZ 18/9/5(水) 11:17

19077) Re:外気処理エアコンの吹出温度について きつべえ 18/9/6(木) 19:11
19084) Re:外気処理エアコンの吹出温度について masa 18/9/7(金) 0:13

19077) Re:外気処理エアコンの吹出温度について
 きつべえ  - 18/9/6(木) 19:11 -
  
横から失礼します。
masaさんの回答でよくわからないところがあったのですが、

>室内条件の露点温度以上で吹き出さなければ、吹出口で、結露が生じます。
これは冷房時を考慮しての話でしょうか?
暖房なら露点温度11℃以下での吹出ということはないですよね。
(加湿器を別置してないと考えれば、吹出空気は8%RHくらい)


質問への回答ですが、masaさんのご回答にもあるように、
通常は外気処理と室内負荷の処理は分けて考えます。
全外気で空調するのは室内からレタンを取れない場合です。
なにかしら汚染物質があるなら局所排気を検討するのが良いかと思います。
全外気空調は省エネじゃあないですからね。
引用あり
パスワード

19084) Re:外気処理エアコンの吹出温度について
 masa E-MAIL  - 18/9/7(金) 0:13 -
  
説明が足りませんでした。
回答の露点温度以上と言うのは、外気処理のみと言う意味です。(この回答は、別の暖房機器があって、外気を一次処理する場合を想定しています)
外気処理ユニットの場合は、あまりありませんが、全熱交換器などの場合は、極寒地の場合は、あり得ます。(この場合は、通常、紙の交換素子の場合は、交換素子が結露で使用できなくなるので、プラスチックの顕熱交換素子、もしくは、金属ローター式のものを使用する事になります)
室内露点温度以下の空気を送風した場合は、室内空気で結露が生じると言う意味です。