19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... せきやん 18/9/6(木) 21:21
19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42

19079) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 せきやん  - 18/9/6(木) 21:21 -
  
FCUが原因と先に決めつけるのは、問題では?
配管系統について、文章から解釈すると、チラー、ポンプ、FCUと1系統になっているのですか?
FCU5台止めたとき、1台運転時水量は、変わらないのでは?(バイパスで圧力制御で?)
それとも、熱源側(チラー、タンク、1次ポンプ)負荷側(FCU5台、2次ポンプ)で、2次ポンプを制御しているのでしょうか?
貴殿の文章からよくわかりません?
完成図と、設計図書を先に確認しては、いかがですか。
引用あり
パスワード

19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/6(木) 22:42 -
  
>FCUが原因と先に決めつけるのは、問題では?
チラーが問題ないことは、事前に製造元の三菱電機により、
定期点検を来週、実施してもらい確認することを予定しています。


→単なる住宅なので、配管など大げさな仕組みは無いようです。

配管がダイレクトリターンのようで、配管系列が2系統のようです。
従って、配管抵抗が小さいFCUに対して多くの冷水が流れて、
配管抵抗の大きいFCUには、少ない流量が流れていない可能性が
あります。
流量を主配管でしか、計測出来ないので、1台ずつFCUを稼働させて、
配管抵抗の大きいところには実際に流量が確保されていないことを
実証しようとしています。

>完成図と、設計図書を先に確認しては、いかがですか。
→目視可能な範囲でも、
竣工図と現況配管が必ずしも、整合性が無い状況で、確認が困難です。
引用あり
パスワード