| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
83 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... ぱんだ 18/9/6(木) 21:36
19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:54

19080) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 ぱんだ  - 18/9/6(木) 21:36 -
  
せきやんさんの御回答の通り、チラーの経年劣化、あるいは設計条件を越える猛暑でチラー側の能力不足も考えられます。

先ずは、チラーの出入口温度を御確認されるのがチラーに原因が有るのか、ファンコイルか二方弁等、負荷側に原因が有るのかの絞り込みをなされるのが近道と思います。

あと、読まれているなら、何らかのご返信をされた方が良いと思います。
引用あり
パスワード

19083) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/6(木) 22:54 -
  
ご助言ありがとうございます。
チラーも、FCUもメーカーのよる定期点検を来週、実施予定です。
機器、二方弁等には問題が無いこと及び、熱負荷計算、配管抵抗等の
設計条件を確認したうえで、原因特定の為に、ご質問させていただいたような
内容の実測以外に、何かあれば、ご教示いただきたいというのが、質問の趣旨でした。
こちらの言葉足らずで申し訳ありません。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
83 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free