| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
81 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/6(木) 22:42

19082) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/6(木) 22:42 -
  
>FCUが原因と先に決めつけるのは、問題では?
チラーが問題ないことは、事前に製造元の三菱電機により、
定期点検を来週、実施してもらい確認することを予定しています。


→単なる住宅なので、配管など大げさな仕組みは無いようです。

配管がダイレクトリターンのようで、配管系列が2系統のようです。
従って、配管抵抗が小さいFCUに対して多くの冷水が流れて、
配管抵抗の大きいFCUには、少ない流量が流れていない可能性が
あります。
流量を主配管でしか、計測出来ないので、1台ずつFCUを稼働させて、
配管抵抗の大きいところには実際に流量が確保されていないことを
実証しようとしています。

>完成図と、設計図書を先に確認しては、いかがですか。
→目視可能な範囲でも、
竣工図と現況配管が必ずしも、整合性が無い状況で、確認が困難です。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
81 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free