| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
78 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→

19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... なんちゃって設備士 18/9/10(月) 16:16
19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51

19098) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 なんちゃって設備士  - 18/9/10(月) 16:16 -
  
私の経験から言うと冷水の循環量の不足は、
明らかですね
以前あったことなんですが、ファンコイルの入り口側に
(コイルへの分岐部)に、シール材が、詰まっていました。
雌ねじ内側にシール材を塗布すると配管のねじを締める際に
全部内側に入りファンコイル入口の分岐部に詰まります。
ストレーナーを付けても多分大元に付けてあるので
そこに行くまでに、詰まってしまうんでしょう
少し大変かもしれませんが、ファンコイルを取り外し
出口側から逆向きに水道水などを入口側に向かって流せばシール材が、
出てくると思います。
そしてファンコイルの再接続する前に、ブローさせてシール材を
飛ばしてみたら見たらどうですか
リバースリターンをしていないようですが、距離は分かりませんが
所詮は、住宅 さしたることはないと思います。
バランスが悪ければ定流量弁を取付けたらどうですか
引用あり
パスワード

19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/11(火) 23:51 -
  
色々な可能性についてご指摘有難うございます。
流量の測定は、今週から来週にかけて行いますが、以前にも記載させていただきましたが、配管抵抗などとチラーのポンポ能力が見合っておらず、また、各FCUへ均等に循環水を供給する仕組みもないので、これで流量が不足しているであろうと推測されています。これが実証出来れば良いのですが。
ファンコイルを取り出すには、無垢材の天井を壊す必要がありますので、原因が特定されない限り、躊躇せざるを得ません。
流量を均等にするための方策のご提示有難うございます。
空調については、多数の不具合(FCU部品交換などが出来ない点検口ばかり、天井裏ダクト配管からの冷温風漏れ、ヒートポンプの熱容量不足、ショートサーキット等)があり、全ての不具合が解消できない限り、手を付ける手順にならないというのが現況です。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
78 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free