19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:48

19102) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/11(火) 23:48 -
  
親身になったご説明有難うございます。
言われるように、設計監理先、施工会社、空調方式の選定ミスが一番の原因です。
設計監理先は、個人企業です。施工会社の話し先は、専務で、社長とも話をしていました。

また、建築士協会などの相談には過去、何回か行っておりますが、空調専門の方の紹介を依頼しても無理だったと記憶しています。

建築上の不具合も含めて、瑕疵担保の時効を停止する目的で、内容証明は2年前に設計監理者と施工会社には送付済みです。

この施工会社は、何件も提訴されているようです。アトリエ系の難しい設計士の案件を受注して、中途半端なものしか出来ずに、クレームを受けるというパターンかと想像しています。